有一学生宿舍,上面几层选了个气压给水设备,泵扬程24米,流量4.44l/s,气压罐工作压力0.6MPA,计算调节水容积0.5立方米,实际使用后发现泵起停过于频繁,规范上6--8次每小时,实际接近每分钟就起停一次。仔细分析,是否会因为是计算是按照公式Vq=ab*1.2*Qh/4nb,公式中为什么出现4?这样算出来后,倒推回去,如果在最大流量时那每小时的起停次数应该为Vq/Qh即1.1*1.2/(4*8)n取8,即24次,那平均时根据时变化系数为3,好像又回到8次了,这么理解对么?但是最大时每小时24次,是不是太频繁了?计算时把4去掉就好了。另外,因为上面宿舍给水全部利用气压罐供水,用水时是不是采用设计秒流量更符合实际情况呢?因为哪位大哥能帮忙分析下?

