纠结:做厂区的外网,应该遵循哪个规范来设计
慢慢记住我
2011年11月04日 18:31:26
只看楼主

厂区内外网使用室外给水设计规范、室外排水设计规范呢还是建筑给排水规范呢? 正在做一个厂区的外网,看到室外排水设计规范的总则上写的是:1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建的城镇、工业区和居住区的永久性的室外排水工程设计。建筑给排水设计规范的总则上写的是:1.0.2 本规范适用于居住小区、公共建筑区、民用建筑给水排水设计,亦适用于工业建筑生活给水排水和厂房屋面雨水排水设计。 但设计下列工程时,还应按现行的有关专门规范或规定执行:

厂区内外网使用室外给水设计规范、室外排水设计规范呢还是建筑给排水规范呢?
正在做一个厂区的外网,看到室外排水设计规范的总则上写的是:1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建的城镇、工业区和居住区的永久性的室外排水工程设计。建筑给排水设计规范的总则上写的是:1.0.2 本规范适用于居住小区、公共建筑区、民用建筑给水排水设计,亦适用于工业建筑生活给水排水和厂房屋面雨水排水设计。
但设计下列工程时,还应按现行的有关专门规范或规定执行:
1 湿陷性黄土、多年冻土和胀缩土等地区的建筑物;
2 抗震设防烈度超过9度的建筑物;
3 矿泉水疗、人防建筑;
4 工业生产给水排水;
5 建筑中水和雨水利用。(其中的4 工业生产给水排水在医药上指的就是GMP,可里面没有外网的事情。)
都没有说适用于一个厂区的室外管网。师父说室外的给排水当然用室外排水规范,还指着规范和我说的,“永久性”咱哪个厂区是临时的啊? 纠结啊。 最后还是沿用老规矩:室外给水规范和室外排水规范。多少人算是小区?多少人算是居住区居住小区、居住区的定义我找到了在9楼
但 还有什么是工业区、厂区、街坊、街道、城镇呢?多少人算是街坊、街道、城镇呢?现在第一个外管图纸做完了,室外给水及室外排水规范,好内疚啊。第二个室外的图纸也开始干了:室外给水及室外排水规范。这得浪费多少钱啊。继续求解以上问题,愿各路高手给出规范依据啊
期待高手出现……

[ 本帖最后由 mm34799 于 2011-11-7 16:01 编辑 ]
免费打赏
lnq5752
2011年11月07日 15:35:32
12楼
共同学习,交流群88939291
回复
慢慢记住我
2011年11月07日 15:51:51
13楼
确实,我也找不到关于工业区的定义。我理解的是在厂区内如果没有跨规划的道路按照建给规范,如果跨了规划的道路。在规划的道路下按照室外给水和室外排水规范。在各个厂房之间的道路按照建给规范。但因为没有依据我不能说服我师傅啊,如果因此出了问题,那负责的只有我自己了,(因为在审核、校核的意见里人家会明确的说应使用室外给水规范、室外排水规范)。不能证明是对的时候都是再靠经验,再增大设计的保险,取规范里的大值设计的。这出问题的可能就小了但也就不合理了
回复
小小法师
2011年11月07日 16:16:49
14楼
仔细看建筑的1.0.2条,工业建筑的生活给水排水也是适用的,只是生产部分不适用。
回复
慢慢记住我
2011年11月07日 16:27:40
15楼
建规1.0.2并不是说建给规范不适用于工业建筑生产给水,只是说如果还应满足在工业建筑生产给水上的其他规范。(其他规范:洁净厂房设计规范GB 50073-2001有,但是那是为了便于清洁。)
回复
不下就上
2011年11月07日 17:34:39
16楼
你师傅,你师傅!
你师傅!
你师傅!
到底行不行还是行,强烈质疑。
回复
慢慢记住我
2011年11月07日 18:23:45
17楼
呵呵。欢迎质疑啊。设计院的老工程师都是宝贝。年轻的同志不能盲从老工程师,但不能不从。经验在那摆着,思想比较固执了。但他做过的工程实例扎扎实实的在地上戳着。没有什么规范依据,没有什么工程实例的我们怎么简简单单的通过大喊大叫说人家错了呢?如果那样的话,只能说明我们就比人家更固执,这样犯错的迟早就是我们了。

[ 本帖最后由 mm34799 于 2011-11-7 18:38 编辑 ]
回复
银杏白果
2011年11月07日 18:51:31
18楼
非常佩服楼主的较真和仔细。要安全的话,还是室外的规范。我想大多数人只会套用一个规范,即用室外又用建给的,肯定很麻烦。
回复
健康快乐每一天
2011年11月07日 22:42:52
19楼
你这种情况用哪个规范并不矛盾,可能计算的管径有点差别,可以比较一下取大值
回复
ylhnew
2011年11月07日 22:44:30
20楼
没有合适的,相对而言,建筑给排水规范更适合
1 CECS57:94里提到厂区给排水与小区有差别,所以没有包含在内,而现行的建筑给排水规范是包含CECS57的
2 粗略看了下,两种规范主要在管线间距上有些差别
回复
慢慢记住我
2011年11月08日 08:06:07
21楼
难道真没有合适的规范吗?不可能吧?不能理解不了就说没有啊。我感觉是我对规范的理解太浅薄,对它里面的用词理解的不够。CECS57:94是居住小区给水排水设计规范。它是一个推荐性的标准,对居住小区的室外给水排水的计算和设计有用,但并不强制。

[ 本帖最后由 mm34799 于 2011-11-8 08:07 编辑 ]
回复

相关推荐