纠结:做厂区的外网,应该遵循哪个规范来设计
慢慢记住我
2011年11月04日 18:31:26
只看楼主

厂区内外网使用室外给水设计规范、室外排水设计规范呢还是建筑给排水规范呢? 正在做一个厂区的外网,看到室外排水设计规范的总则上写的是:1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建的城镇、工业区和居住区的永久性的室外排水工程设计。建筑给排水设计规范的总则上写的是:1.0.2 本规范适用于居住小区、公共建筑区、民用建筑给水排水设计,亦适用于工业建筑生活给水排水和厂房屋面雨水排水设计。 但设计下列工程时,还应按现行的有关专门规范或规定执行:

厂区内外网使用室外给水设计规范、室外排水设计规范呢还是建筑给排水规范呢?
正在做一个厂区的外网,看到室外排水设计规范的总则上写的是:1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建的城镇、工业区和居住区的永久性的室外排水工程设计。建筑给排水设计规范的总则上写的是:1.0.2 本规范适用于居住小区、公共建筑区、民用建筑给水排水设计,亦适用于工业建筑生活给水排水和厂房屋面雨水排水设计。
但设计下列工程时,还应按现行的有关专门规范或规定执行:
1 湿陷性黄土、多年冻土和胀缩土等地区的建筑物;
2 抗震设防烈度超过9度的建筑物;
3 矿泉水疗、人防建筑;
4 工业生产给水排水;
5 建筑中水和雨水利用。(其中的4 工业生产给水排水在医药上指的就是GMP,可里面没有外网的事情。)
都没有说适用于一个厂区的室外管网。师父说室外的给排水当然用室外排水规范,还指着规范和我说的,“永久性”咱哪个厂区是临时的啊? 纠结啊。 最后还是沿用老规矩:室外给水规范和室外排水规范。多少人算是小区?多少人算是居住区居住小区、居住区的定义我找到了在9楼
但 还有什么是工业区、厂区、街坊、街道、城镇呢?多少人算是街坊、街道、城镇呢?现在第一个外管图纸做完了,室外给水及室外排水规范,好内疚啊。第二个室外的图纸也开始干了:室外给水及室外排水规范。这得浪费多少钱啊。继续求解以上问题,愿各路高手给出规范依据啊
期待高手出现……

[ 本帖最后由 mm34799 于 2011-11-7 16:01 编辑 ]
免费打赏
慢慢记住我
2011年11月05日 09:36:06
2楼
我自己先顶一次吧
回复
zfx
2011年11月05日 11:44:15
3楼
百度一下 另外 建筑给排水规范的条文介绍里有定义--居住区 小区。。。
回复
慢慢记住我
2011年11月05日 15:02:46
4楼
这个东西百度谷歌之类的搜索是不顶用的好不好?站务。另建筑给排水规范里没有条文介绍只有条文说明。如果能在条文说明里很简单就能找到我还用提问吗?大哥,下次拜托开口之前先想清楚啊
回复
wlhxxx771206
2011年11月07日 10:59:33
5楼
纠结中,期待高手明示!~
回复
若水
2011年11月07日 11:13:56
6楼
用不着分得那么开,用哪个都是差不多的,合理就好。
回复
jackyi
2011年11月07日 12:06:26
7楼
应该用室外的。如果不太大,也可以用厂区的(建筑的)
回复
mzy
2011年11月07日 13:28:53
8楼
楼主的心情可以理解,但人家张工好心给你解答一下,你还不领情,呵呵。

我觉得,你师父说的不对。
室外给规、排规,都是得到一定的规模才能用的。
譬如,室外给规,人数到了15000以上,才适用。如果在之下,就属建筑给排水的范畴。

这厂区,我觉得也一样。
室外的规范上说,适用于“工业区”,工业区,是个很大的概念,绝不是几个厂房弄在一起就能叫“工业区”的。
所以,我觉得,如果你这个厂区,达不到“工业区”的标准,就不能用适合工业区的室外给水、排水的规范。
回复
慢慢记住我
2011年11月07日 15:09:01
9楼

找到一个规划的规范:城市居住区规划设计规范 。它总则里面对居住区、居住小区、居住组团的定义是这样的:居住区按居住户数或人口规模可分为居住区、小区、组团三级。各级标准控制规模,应符合以下图表中的规定。其规划组织结构可采用居住区小区组团、居住区组团、小区组团及独立式组团等多种类型。
居住区分级控制规模
居住区 小区 组团 ——
户数(户) 10000~15000 2000~4000 300~700
人口(人) 30000~50000 7000~15000 1000~3000
但工业区的定义没有。其实用哪个规范的区别都不是很大,最小埋深都是管顶700,管道在厂区内都会过300,。但各管道之间的距离是有区别的。如果我能说我能符合规范,为什么要冒违反规范的说法呢?在城市工程管线综合规划规范GB 50289-98里
1.jpg 1.jpg。在建筑给排水设计规范GB 50015-2003

2.jpg这两个表的管道之间的距离和构筑物的距离是都不一样的,并且在建给规范里管道和建筑物、路缘石的距离都没有要求。这个如果地方不大的时候就比较合适了啊。
另还是谢谢张工吧,呵呵。其实这是我第二次发帖问这个问题了,在今年4月的时候我也是这个问题,但没有人从规范里出来的条目说应该是哪个,所以有些着急了。但我说了之后不仅没有给拉黑而且还给顶的首页了。嗯,网站还是很有前途的啊。 还是期待高人出来了。
回复
love_555_206
2011年11月07日 15:20:51
10楼
我们施工的是用建筑给排水的……
回复
lnq5752
2011年11月07日 15:33:47
11楼
你这个厂区,要严格按规范说,真的很难找到适用的规范。

建筑给排水设计规范 适用于居住小区(15000人以下)及以下的建筑物给排水设计;居住小区以上的级别,比如居住区、县、市、镇、区就应该按室外给水或排水设计规范来执行。

对于你以上的厂区来说,虽然规范上没有说的很清楚,但是个人建议你执行建筑给排水设计规范即可。为啥了,因为建筑给排水设计规范的规定比室外给水或排水规范的规定要细,更接近于你厂区的室外给排水管线的设计。而室外给水或排水规范你也可以做为参考。但是以前者为主,后者为辅,你就可以把设计做好了。