【疑问】学校变配电所进线电缆是否需要阻燃?
小陆哥
小陆哥 Lv.7
2011年11月04日 16:13:51
只看楼主

学校新建教学楼的变配电所进线采用铠装直埋电缆从老变电所引来,电缆选用为2(YJV22-1 4*150),请问是否需要阻燃?规范是否有要求?谢谢!

学校新建教学楼的变配电所进线采用铠装直埋电缆从老变电所引来,电缆选用为2(YJV22-1 4*150),请问是否需要阻燃?规范是否有要求?谢谢!
免费打赏
小陆哥
2011年11月04日 18:12:42
2楼
没人。。。。。
回复
dianqipanli
2011年11月04日 18:30:18
3楼
进线电缆,还是直埋;不会燃烧引起火灾吧?
回复
小陆哥
2011年11月05日 11:08:46
4楼
但在变配电所内还是要走桥架和电缆沟啊,所以有疑问
回复
whatr
2011年11月05日 12:54:50
5楼
楼猪要看学校建筑规范、参考幼儿园建筑设计规范


没看过规范的认为铠装没必要加阻燃了
你要真怕火灾,就全搞成耐火型

做阻燃是伪怕火灾,搞四不像工程


另外,搞消防就是买保险
卖保险的 大家都反感,
设计院就相当于卖保险的。
回复
sydl18
2011年11月07日 10:44:37
6楼
我觉的还是要阻燃的
回复
zhuguang0107
2011年11月07日 13:16:11
7楼
按照敷设方式确定一下不就OK了
回复
天空蔚蓝
2011年11月07日 14:32:09
8楼
你说的型号不对吧
也为什么要阻燃的
回复
mqli2004
2011年11月07日 14:50:37
9楼
一般原则:1。铠装埋地敷设不选阻燃;2。穿管敷设不选阻燃;3。明敷设选阻燃;4。桥架内敷设选阻燃。(不包含报警等消防系统)
回复
mabo717
2011年11月07日 16:01:50
10楼
学习中
回复
zhiwozuiwo
2011年11月07日 16:07:08
11楼
《电力工程电缆设计规范》(GB 50217-2007)

7.0.5 在火灾几率较高、灾害影响较大的场所,明敷方式下电缆的选择,应符合下列规定:
1 火力发电厂主厂房、输煤系统、燃油系统及其他易燃易爆场所,宜选用阻燃电缆。
2 地下的客运或商业设施等人流密集环境中需增强防火安全的回路,宜选用具有低烟、低毒的阻燃电缆。
3 其他重要的工业与公共设施供配电回路,当需要增强防火安全时,也可选用具有阻燃性或低烟、低毒的阻燃电缆。

问题:
1.“明敷”的概念?
2.学校是否可归类为“其他重要公共设施”?
另,楼主的电缆型号有问题。
回复

相关推荐

APP内打开