变压器差动保护的补偿系数是怎么计算的?
lemon_lan
lemon_lan Lv.2
2006年08月01日 22:05:03
来自于变压器
只看楼主

变压器差动保护的补偿系数是怎么计算的?为什么做最小动作电流试验时,输入电流为整定最小电流除以补偿系数?

变压器差动保护的补偿系数是怎么计算的?为什么做最小动作电流试验时,输入电流为整定最小电流除以补偿系数?
免费打赏
dlmg
2006年08月08日 23:06:24
2楼
补偿系数主要跟变压器的接线方式、CT变比等有关。
由于变压器高低压侧的一次电流不相等,CT的选择又向标准等级靠近,因此造成两侧的二次电流不相等。而差动保护主要是反映高低压侧二次电流差而动作的,因此就需要一个补偿系数来对二次侧的电流进行平衡补偿。
1。以高压侧电流为基准的话,那么低压侧的补偿系数就为:
K=Ule * Kh * IlcT / Uhe * Kl * IhcT
回复