一、基础挖土1、挖沟槽:V=(垫层边长+工作面)×挖土深度×沟槽长度+放坡增量(1)挖土深度:①室外设计地坪标高与自然地坪标高在±0.3m以内,挖土深度从基础垫层下表面算至室外设计地坪标高;②室外设计地坪标高与自然地坪标高在±0.3m以外,挖土深度从基础垫层下表面算至自然设计地坪标高。(2)沟槽长度:外墙按中心线长度、内墙按净长线计算(3)放坡增量:沟槽长度×挖土深度×系数(附表二 P7)

一、基础挖土

1、挖沟槽:V=(垫层边长+工作面)×挖土深度×沟槽长度+放坡增量

(1)挖土深度:

①室外设计地坪标高与自然地坪标高在±0.3m以内,挖土深度从基础垫层下表面算至室外设计地坪标高;

②室外设计地坪标高与自然地坪标高在±0.3m以外,挖土深度从基础垫层下表面算至自然设计地坪标高。

(2)沟槽长度:外墙按中心线长度、内墙按净长线计算

(3)放坡增量:沟槽长度×挖土深度×系数(附表二 P7)


2、挖土方、基坑:V=(垫层边长+工作面)×(垫层边长+工作面)×挖土深度+放坡增量

(1)放坡增量:(垫层尺寸+工作面)×边数×挖土深度×系数(附表二 P7)

二、基础

1、各类混凝土基础的区分

(1)满堂基础:分为板式满堂基础和带式满堂基础,(图10-25 a、c、d)。
















(2)带形基础




(3)独立基础




1、独立基础和条形基础

(1)独立基础:V=a’× b’×厚度+棱台体积

(2)条形基础:V=断面面积×沟槽长度




(1)砖基础断面计算

砖基础多为大放脚形式,大放脚有等高与不等高两种。等高大放脚是以墙厚为基础,每挑宽1/4砖,挑出砖厚为2皮砖。不等高大放脚,每挑宽1/4砖,挑出砖厚为1皮与2皮相间(见图10-18)。


基础断面计算如下:(见图10-19)


砖基断面面积=标准厚墙基面积+大放脚增加面积或

砖基断面面积=标准墙厚×(砖基础深+大放脚折加高度)































混凝土工程量计算规则
一、现浇混凝土工程量计算规则
混凝土工程量除另有规定者外,均按图示尺寸实体体积以m3计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及墙、板中0.3㎡内的孔洞所占体积。



1、基础
(1)有肋带形混凝土基础,其肋高与肋宽之比在4:1以内的按有肋带形基础计算。超过4:1时,其基础底按板式基础计算,以上部分按墙计算。

(2)箱式满堂基础应分别按无梁式满堂基础、柱、墙、梁、板有关规定计算,套相应定额项目。

(3)设备基础除块体以外,其他类型设备基础分别按基础、梁、柱、板、墙等有关规定计算,套相应的定额项目计算



2、柱
按图示断面尺寸乘以柱高以m3计算。柱高按下列规定确定:

(1)有梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度计算;

(2)无梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算;

(3)框架柱的柱高应自柱基上表面(或从楼层的楼板上表面)算至上一层楼板上表面,无楼层者,从柱基上表面至柱顶;

(4)构造柱按全高计算,与砖墙嵌接部分的体积并入柱身体积内计算;

(5)依附柱上的牛腿,并入柱身体积内计算。




3、梁
按图示断面尺寸乘以梁长以m3计算,梁长按下列规定确定:

(1)梁与柱连接时,梁长算至柱侧面;

(2)主梁与次梁连接时,次梁长算至主梁侧面;

(3)梁与混凝土墙连接时,梁长算至混凝土墙的侧面。伸入墙内梁头,梁垫体积并入梁体积内计算。


4、板
按图示面积乘以板厚以m3计算,其中:

(1)有梁板包括主、次梁与板,主梁与板体积之和计算;

(2)无梁板按板和柱帽体积之和计算;

(3)平板按板实体体积计算;

(4)现浇挑檐天沟与板(包括屋面板、楼板)连接时,以外墙为分界线,与圈梁(包括其他梁)连接时,以梁外边线为分界线。外墙边线以外或梁外边线以外为挑檐天沟;

(5)各类板伸入墙内的板头并入板体积内计算;

(6)预制板补现浇板缝时(现浇板带),按平板计算。



5、墙
按图示中心线长度乘以墙高及厚度以m3计算,应扣除门窗洞口及0.3 m3以外孔洞的体积,墙垛及突出部分并入墙体积内计算。












6、其它
1、整体楼梯包括楼梯踏步、休息平台、平台梁、斜梁及楼梯的连接梁,按水平投影面积计 算,不扣除宽度小于500mm的楼梯井,伸入墙内部分不另增加。

2、阳台、雨篷(悬挑板),按伸出外墙的水平投影面积计算,伸出外墙的牛腿不另计算。带反挑檐的雨篷按展开面积并入雨篷内计算。

3、栏杆按净长度以延长米计算。伸入墙内的长度已综合在定额内。栏板以m3计算,伸入墙内的栏板,合并计算。

4、预制钢筋混凝土框架柱现浇接头(包括梁接头)按设计规定断面和长度以m3计算。



二、预制砼工程量计算规则

1、预制砼工程量均按图示实体体积以m3计算,不扣除构件内钢筋,铁件及小于300mm×300mm以内孔洞面积。(空心板的孔洞体积应扣除)

2、预制桩按桩全长(包括桩尖)乘以桩断面(空心桩应扣除孔洞体积)以m3计算。

3、砼与钢杆件组合的构件,砼部分按构件实体积以m3计算,钢构件部分按吨计算,分别套相应的定额项目。



三、预制钢筋砼构件接头灌浆工程量计算

1、构件接头灌浆工程量均按构件实体体积,以m3计算。

2、预制柱与柱基的灌缝,按首层柱体积以m3计算,首层以上柱灌缝按各层柱体积以m3计算。

3、空心板堵孔的人工材料,已包括在定额内,如不堵孔时每10m3空心板体积应扣除0.23 m3预制砼块及2.2个工日。



四、预制钢筋砼构件制作、运输、安装损耗率表


名称
制作废品率
运输堆放损耗率
安装(打桩)损耗率

各类预制构件
0.2%
0.8%
0.5%

预制钢筋砼桩
0.1%
0.4%
1.5%




1、砼预制构件制作工程量=预制构件图示实体积×(1+1.5%);

2、砼预制构件运输工程量=预制构件图示实体积×(1+1.3%);

3、砼预制构件安装工程量=预制构件图示实体积×(1+0.5%);





挖沟槽、基坑土方的有关规定

一、沟槽、基坑划分
1、凡图示沟槽底宽在3m以内,且沟槽长大于槽宽三倍以上的为沟槽。

2、凡图示基坑底面积在20m2以内为基坑。

3、沟槽底宽3m以外,坑底面积20m2以外,平整场地挖土厚度在30cm以外,均按挖土方计算。






4、沟槽长度L

(1)外墙按图示中心线长度计算;

(2)内墙按图示基础底面之间净长线长度计算;

(3)内外突出部分(垛、附墙烟囱等)体积并入沟槽土方工程量内计算。

5、沟槽基坑深度H

(1)按图示槽、坑底面至室外地坪深度计算。



二、土方工程量计算

(1)有放坡地槽计算公式:V=(a+2c+KH)×H×L

(2)支撑挡土板地槽计算公式:V=(a+2c+2×0.1)×H×L

一面放坡一面支挡土板计算公式:V=(a+0.1+2c+0.5KH)H×L

(3)有工作面不放坡地槽计算公式:V=(a+2c)H×L

(4)无工作面不放坡地槽计算公式:V=a×H×L

(5)自垫层上表面放坡地槽计算公式:V=[a1H2+(a2+2c+KH1)H1]L





三、地坑土方

(1)矩形不放坡地坑计算公式:V=abH
(2)矩形放坡地坑计算公式:V=(a+2c+KH)(b+2c+KH)H+1/3K2H3
式中:a—基础垫层宽度;b—基础垫层长度


(3)圆形不放坡地坑计算公式:V=πr2H
(4)圆形放坡地坑计算公式:V=1/3πH[r2+(r+KH)2+r(r+KH)]
式中:r——坑底半径(含工作面)