接到现场电话,说设计的一个消防栓有问题,要我去现场看看能不能取消,去了现场,发现说的是一对水泵接合器,不过装的实在是超出意料。各位看官看看有什么问题
接到现场电话,说设计的一个消防栓有问题,要我去现场看看能不能取消,去了现场,发现说的是一对水泵接合器,不过装的实在是超出意料。各位看官看看有什么问题
2楼
这个这么有型的,感觉蛮怪的?
回复
3楼
旋转90度,会好看一点
回复
4楼
哈哈,太有个性了
回复
5楼
1、出墙管不加弯头就行
2、接合器后应加设止回阀、阀门、安全阀等配件
3、两个栓口应平行墙面安装
4、支墩不应架空
5、可能要防冻
回复
6楼
据图判断,这两个压根就不是墙壁式水泵接合器,应是地下式水泵接合器。
回复
7楼
求解释
回复
8楼
自己可又看图集哈,确实是地下式的
回复
9楼
这个施工的没有这么傻瓜的
也该是没有回填土
不过在没有基础的情况下这么作支墩
实在是很强大!
回复
10楼
1、出墙管不加弯头就行
2、接合器后应加设止回阀、阀门、安全阀等配件
3、两个栓口应平行墙面安装
4、支墩不应架空
5、可能要防冻
我比较支持这个观点,管件应平行于墙壁,适合扭动堵头
回复
11楼
同意!!
具体可参考99S203/P23-26
回复