墙壁式水泵接合器安装最牛做法
白天要觉觉
2011年11月04日 11:04:51
来自于工地图片
只看楼主

接到现场电话,说设计的一个消防栓有问题,要我去现场看看能不能取消,去了现场,发现说的是一对水泵接合器,不过装的实在是超出意料。各位看官看看有什么问题

接到现场电话,说设计的一个消防栓有问题,要我去现场看看能不能取消,去了现场,发现说的是一对水泵接合器,不过装的实在是超出意料。各位看官看看有什么问题

水泵接合器01.jpg

免费打赏
bing-ling
2011年11月09日 10:47:34
2楼
这个这么有型的,感觉蛮怪的?
回复
huangyuhuahainan
2011年11月09日 11:26:47
3楼
旋转90度,会好看一点
回复
hey0303
2011年11月09日 11:30:36
4楼
哈哈,太有个性了
回复
xwjie
2011年11月09日 11:31:11
5楼
1、出墙管不加弯头就行
2、接合器后应加设止回阀、阀门、安全阀等配件
3、两个栓口应平行墙面安装
4、支墩不应架空
5、可能要防冻
回复
liuguoqing2010
2011年11月09日 13:46:33
6楼
据图判断,这两个压根就不是墙壁式水泵接合器,应是地下式水泵接合器。
回复
虎子哥
2011年11月09日 14:01:11
7楼
求解释
回复
lihelin1215
2011年11月09日 17:44:09
8楼
自己可又看图集哈,确实是地下式的
回复
水的花
2011年11月09日 21:46:26
9楼

这个施工的没有这么傻瓜的
也该是没有回填土

不过在没有基础的情况下这么作支墩
实在是很强大!
回复
ljs968
2011年11月09日 22:29:32
10楼
1、出墙管不加弯头就行
2、接合器后应加设止回阀、阀门、安全阀等配件
3、两个栓口应平行墙面安装
4、支墩不应架空
5、可能要防冻

我比较支持这个观点,管件应平行于墙壁,适合扭动堵头
回复
q.x.gong
2011年11月10日 10:03:09
11楼

同意!!
具体可参考99S203/P23-26
回复