在高层建筑屋顶设置的冷却塔的噪音传播方向。及其对其下方房间的影像程度。希望处理过有关问题的专业人士给个经验。

在高层建筑屋顶设置的冷却塔的噪音传播方向。
及其对其下方房间的影像程度。
希望处理过有关问题的专业人士给个经验。
免费打赏
sdduwenjie
2006年08月01日 16:46:16
2楼
高层建筑屋顶设置的冷却塔噪音和湿气都应该很严重的,噪音就加个高风筒和消音设施因该会降低很多,而且高风筒还可以降低其下方的湿度,我们在上海的港汇广场就这样改造的,效果很好,有兴趣可以联系,13564588566我的电话
回复
sailor8080
2006年08月09日 19:35:14
3楼
建议选用横流方塔,其噪声相对低于圆塔。而横流方塔主要噪声有:风机、电机、减速器和水声。其中最主要的噪声源是风机的噪声。所以在出风口对着的方向噪声最大,其次是进风口。要减低对下方房间的影响,一方面应选择超低声型冷却塔(加消音器的),加一方面可以考虑在进风口加挡板以转移噪声的传播方向。对于水声,可以从设计上大大地减低其噪声。