风机盘管结露
liuchaoouyan
2006年08月01日 00:02:32
来自于中央空调
只看楼主

风机盘管风机不运行,水系统运行,盘管叶轮罩外结露严重(有滴落现象).同时冷凝水盘也有同等现象,盘管风机运行结露现象好一些(盘管开利)送水10度,回水15度,各位是否有同等问题


风机盘管风机不运行,水系统运行,盘管叶轮罩外结露严重(有滴落现象).同时冷凝水盘也有同等现象,盘管风机运行结露现象好一些(盘管开利)送水10度,回水15度,各位是否有同等问题
免费打赏
zzljxl
2006年08月04日 16:57:59
12楼
我也遇到过,蜗壳结露结得一塌糊涂.不过同样的供回水,其它的就不结露.真的搞不懂
回复
pressureoil
2006年08月05日 11:21:08
13楼
上送上回式的风机盘管在某些情况下比较容易结露.其主要原因个人认为有以下几点:
1,由于室外温度较高,且隔热措施不完善,造成室内温度上升;
2,室内热量较多,且无法合理循环,造成热在天花板上聚集,
3,由于办公室不是24小时的空调环境,一旦开始运转制冷,容易产生结露;
4,施工过程中保温层或机器的密封性被破坏;
5,机器的风量过大或气流短路及不畅,将表冷器的凝结水带入.
一点愚见,不足之处敬请斧正.
回复
a-chen0923
2006年08月15日 22:05:58
14楼
我也碰到这样的问题啊!真的是很头痛的啊 !我把回风箱拿吊就好点
回复
tsgx5210
2006年08月19日 19:05:45
15楼
风机盘管涡壳结露的情况主要出现在风机盘管不运转的情况下和长时间没有使用空调的场所 由于水温低于露点温度 涡壳与翅片接触导致涡壳表面温度太低 吊顶上面相对湿度又较大 建议风机盘管生产厂家采用塑料材料或其他非金属材料作涡壳材料 可基本解决此类情况
回复
tzpjchy
2006年08月23日 10:20:33
16楼
外界因素固然是主要原因,但是生产厂家在设计时应该考虑这些问题,以便从根本上解决问题.
回复
1.abc
2006年09月13日 10:56:23
17楼
我们也遇到一次,分析了个把星期才搞清楚原因
回复
dj2003_2000_2000
2006年09月14日 09:01:36
18楼
靠 也不把原因拿出来分享一下
回复