风机盘管结露
liuchaoouyan
2006年08月01日 00:02:32
来自于中央空调
只看楼主

风机盘管风机不运行,水系统运行,盘管叶轮罩外结露严重(有滴落现象).同时冷凝水盘也有同等现象,盘管风机运行结露现象好一些(盘管开利)送水10度,回水15度,各位是否有同等问题


风机盘管风机不运行,水系统运行,盘管叶轮罩外结露严重(有滴落现象).同时冷凝水盘也有同等现象,盘管风机运行结露现象好一些(盘管开利)送水10度,回水15度,各位是否有同等问题
免费打赏
iceyummy
2006年08月01日 10:58:38
2楼

温度不算低, 建议加大风量
回复
nantianren
2006年08月01日 12:01:30
3楼
风机盘管不管风机有没有开,国家标准都规定不准结露,楼主的风机盘管肯定有质量问题。
回复
zys0000
2006年08月01日 14:07:32
4楼
吊顶上的温湿度多少?有没装电动阀?
回复
hlwang115
2006年08月01日 16:26:13
5楼
我也碰到了,也是开利的,好像是质量问题
回复
鼎正阿景
2006年08月01日 16:42:04
6楼
我曾经也遇到过,但是开机一段时间后就没有了。回风方式是天花回风的,可能天花上湿气太重了。
回复
lhming88
2006年08月01日 17:19:08
7楼
应该是质量问题!国产的也不应该那样啊!
回复
ylmmz
2006年08月03日 01:52:36
8楼
不应该是质量的问题吧,看甲方的具体要求和工程设计了
回复
uoyevol
2006年08月04日 10:07:08
9楼
静瞎说,哪是什么质量问题,这么低的供回水温度当然要结露了,按要求是要装电动二通阀的,当不开机时阀关闭,才不会结露。
回复
张三
2006年08月04日 10:21:29
10楼
不装电动阀,楼主的情况是必然的!
回复
mobile_45
2006年08月04日 16:51:45
11楼
不是吧。
我怎么没听说过,见识了,盘管叶轮罩外结露严重,进水10度,出水15度,传热系数超出国家标准。
和电动阀没什么关系,我见以前的老中央空调就没电动阀。
进水10度还叫低吗???
哈哈
是不是新楼呀,过一个季节就会好的
回复

相关推荐

APP内打开