35kV变压器有载重瓦斯、变压器本体重瓦斯、变压器本体轻瓦斯;三者的区别是什么?
35kV变压器有载重瓦斯、变压器本体重瓦斯、变压器本体轻瓦斯;三者的区别是什么?
2楼
35kV变压器有载调压瓦斯继电器与变压器本体瓦斯继电器分开各自独立的。
回复
3楼
分开各自独立的?
那区别是什么?
各用在什么情况或者说在保护哪种情况?
回复
4楼
35kV变压器有载重瓦斯、变压器本体重瓦斯、变压器本体轻瓦斯;三者的区别是什么?
我已有的书上看不到的,古而求助?!
回复
5楼
瓦斯保护发应的是油箱内部产生的气体和变压器油流动而动作的。
有载重瓦斯是变压器配置了有载调压机构,如果调压机构发生内部故障时此时动作的是有载重瓦斯。
本体重瓦斯和本体轻瓦斯反应的变压器本体也就是线圈部分,一般轻瓦斯只发信号,重瓦斯动作。
回复
6楼
多谢!原来如此!
回复
7楼
有载调压机构的油箱和变压器本体的油箱是各自独立的两个油箱,所以瓦斯继电器也要独立设置!
回复