水泵房一般的层高需要多少!
malong_555
malong_555 Lv.7
2006年07月31日 20:55:09
只看楼主

如题,谢谢!

如题,谢谢!
免费打赏
小小法师
2006年07月31日 21:13:08
2楼
好像没规定,要看你的泵的大小了,满足安装要求就行了。
回复
edi-zcy
2006年07月31日 21:34:44
3楼
新规范6.6.3 泵房地面层的净高,除应考虑通风、采光等条件外,尚应遵守下列规定:
1 当采用固定吊钩或移动吊架时,净高不应小于3.0m;
2 当采用单轨起重机时,吊起物底部与吊运所越过的物体顶部之间应保持有0.5m以上的净距;
3 当采用桁架式起重机时,除应遵守本条第2款规定外,还应考虑起重机安装和检修的需要。
4 对地下式泵房,尚需满足吊运时吊起物底部与地面层地坪间净距不小于0.3m。

回复
malong_555
2006年07月31日 22:41:24
4楼
谢谢,各位!
回复
fromhotspring
2006年07月31日 22:43:12
5楼
如果是大型建筑,设备较多,至少起码也要有个4-5米左右啊!
回复
pzhwutom
2006年08月01日 08:28:03
6楼
与泵机组,起吊设备形式,泵8站形式(地上,地下)有关.具体见设计手册.
回复
moon_sun
2006年08月01日 10:54:26
7楼
高度于你的水箱高度有直接的关系的!没水箱象上面说的,一般3米就差不多了
回复
liujimin
2006年08月01日 11:09:38
8楼
没有固定要求。具体高度应根据泵组以及泵组确定的起吊设备的安装、维护经计算确定。
回复
tsyi
2006年08月01日 11:18:29
9楼
一般的室内生活或消防水泵房3m左右就可以了,但大中型工业水泵房需考虑吊装等因素,请参照《水泵房设计规范》,另外《室外给水设计规范》、《室外排水设计规范》、《建筑给水排水设计规范》均有阐述。
回复
zhangfanghong534
2006年08月01日 14:29:50
10楼
一般的水泵房技术措施有规定
无起重设备是的层高3.6m
有起重设备还应该你的起重设备的高度
回复
zpzjt
2006年08月01日 15:55:34
11楼
必需看你设置的水泵来做。