如图所示,设计的热量表是装在外网入户的进水管,而我在老陆的红皮设计手册里划的是装在外网入户的回水管上的,到底按那个?国家有没有标准图集可参考啊?有,求图集
如图所示,设计的热量表是装在外网入户的进水管,而我在老陆的红皮设计手册里划的是装在外网入户的回水管上的,到底按那个?国家有没有标准图集可参考啊?有,求图集
2楼
看实物了没 ,我这是单挂的 然后供回水各有一探头。
回复
3楼
暖通规范有明确规定:4。9。5条第二款,户用热量表的流量传感器应按安装在供水管上。。。。。
回复
4楼
具体安装位置,安装方式要根据所采用的热量表规格定!
有些热量表对安装方式和位置是有也个要求的!
回复
5楼
户用热量表的流量传感器宜安装在供水管上,热量表前应设过滤器
回复
6楼
这是个老问题了,还是有很多人搞不清楚,对于热量表的安装,一般样本上是有要求,也有样本是说明供水管和回水管上都可以安装。我建议应该参照2009.7.1实施的《供热计量技术规程》,其第3.0.6条第2点明确说明:”热量表的流量传感器的安装位置应符合仪表安装要求,且宜安装在回水管上“ 所以我觉得最好是安装在回水管上。
回复
7楼
分户热计量用的话,最好安装在供水管上,原因防止用户自行泄水偷用热水
回复
8楼
新手路过,学习学习~~~
回复
9楼
好像没见过热计量表装在回水上的!
回复
10楼
还是应该按规范,暖通规范有明确规定:4。9。5条第二款,户用热量表的流量传感器应按安装在供水管
回复
11楼
热量表的工作原理:将一对温度1传感器分别安装在通过载热流体的上行管和下行管上,流量计安装在流体入口或回流管上(流量计安装的位置不同,最终的测量结果也不同),流量计发出与流量成正比的脉冲信号,一对温度传感器给出表示温度高低的模拟信号,而积算仪采集来自流量和温度传感器的信号,利用积算公式算出热交换系统获得的热量。
最好找个大样图看看。
回复