分户热计量算系统压力降的时候,一般都是多大?
yuwei2013
yuwei2013 Lv.5
2013年06月20日 17:33:59
来自于采暖供热
只看楼主

本人刚毕业在设计院里,看他们算的十层的住宅,一个系统接近30KPa,甚至更大,但我详细的计算了一下,按这么大的压力降来算的话,平均比摩阻已经100多了,但他们选的立管管径放的很大,比摩阻过30的都不多,师傅和总工告诉我,都是这么弄的,为了审图需要,计算就那么回事,郁闷了,大家都是这么做实际工程的吗

本人刚毕业在设计院里,看他们算的十层的住宅,一个系统接近30KPa,甚至更大,但我详细的计算了一下,按这么大的压力降来算的话,平均比摩阻已经100多了,但他们选的立管管径放的很大,比摩阻过30的都不多,师傅和总工告诉我,都是这么弄的,为了审图需要,计算就那么回事,郁闷了,大家都是这么做实际工程的吗
免费打赏
sangtian
2013年06月23日 20:18:22
2楼
实际工程实践就是简化计算,结合经验值。
回复
alexander1227
2013年06月26日 10:35:05
3楼
入口计量装置的局部阻力算上,差不多。
回复

相关推荐

APP内打开