如图所示,设计的热量表是装在外网入户的进水管,而我在老陆的红皮设计手册里划的是装在外网入户的回水管上的,到底按那个?国家有没有标准图集可参考啊?有,求图集
如图所示,设计的热量表是装在外网入户的进水管,而我在老陆的红皮设计手册里划的是装在外网入户的回水管上的,到底按那个?国家有没有标准图集可参考啊?有,求图集
12楼
初学中,感谢楼主,继续关注。
回复
13楼
有图集,是装在回水管上
回复
14楼
如果你民用院,放在供水管上。工业院,回水管上。
回复
15楼
为什么分 民用 和工业的 安装位置不一样啊
回复
16楼
恩
回复
17楼
回复
18楼
不是吧?《暖通空调 动力2009》第2.1.12-5 “热量表的流量传感器,宜安装在回水管道上。”《供热计量技术规程》第4.1.2 本条文建议安装热量测量装置于一次管网的回水管上,是因为高温水温差大、流量小、管径较小,可以节省计量设备投资;考虑到回水温度较低,建议热量测量装置安装在回水管路上。如果计量结算有具体要求,应按照需要选取计量位置。
回复
19楼
分户表装在供水管上,总表装在回水管上
回复
20楼
机械式热量表作为楼栋热量表时安装在回水管上,可以延长使用寿命.超声波热表没有可动部件,使用寿命长,可安装在供回水管道上。
回复
21楼
我们采用的是德国恩乐曼原装进口机械式热量表(附带远传功能),安装在供水管上,可以立装,回水管是安装测温球阀
[
本帖最后由 zywxg8484 于 2011-11-8 22:30 编辑 ]
回复