基坑支护及管桩复压工程
wrdm
wrdm Lv.3
2011年11月02日 15:58:24
来自于建筑施工
只看楼主

基坑支护,这样做有什么问题?

基坑支护,这样做有什么问题?

照片 032.jpg

免费打赏
c1234567
2011年11月04日 14:29:57
12楼
你想说什么?
回复
xueliang0214
2011年11月04日 15:10:17
13楼
土方作业时,注意对护坡桩的保护
回复
guochengjun1984
2011年11月04日 15:19:44
14楼
做止水帷幕了吗?
回复
wrdm
2011年11月04日 15:22:04
15楼
是的,工程500管桩施工后,土方上浮63CM。静载试验不合格。经专家讨论确定复压范围与复压方法。
问题是复压工艺,静压桩机如何操作?
回复
wrdm
2011年11月04日 15:38:44
16楼
回复
siyingqiang
2011年11月04日 18:48:13
17楼
这是,,,拔桩?
回复
lx897268286
2011年11月05日 10:43:27
18楼
边上那些不是挡水墙吗?
回复
sczjf
2011年11月05日 16:17:42
19楼
止水幕做了没有
回复
lovermimi
2011年11月05日 16:43:52
20楼
回复
saiq723
2011年11月06日 20:21:31
21楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开