干式变压器温度保护
hdjlxjl
hdjlxjl Lv.7
2006年07月31日 16:04:57
来自于变压器
只看楼主

由于用电负荷很小,最初没有考虑干式变压器的温度保护。后来在配电设计手册(第三版)中发现:干式变压器应设温度保护,由于高压室离变压器室很远,当时为了给甲方节省空间也没有加环网柜,现在由于施工完了想加控制电缆去高压室很困难,如果当变压器温度过高我想来控制低压进线开关挑闸,是否可以,请指教!

由于用电负荷很小,最初没有考虑干式变压器的温度保护。后来在配电设计手册(第三版)中发现:干式变压器应设温度保护,由于高压室离变压器室很远,当时为了给甲方节省空间也没有加环网柜,现在由于施工完了想加控制电缆去高压室很困难,如果当变压器温度过高我想来控制低压进线开关挑闸,是否可以,请指教!
免费打赏
xuan2281
2006年07月31日 16:57:34
2楼
供电局是不会同意的,因为干变温度过高有时候并不是过负荷。只断低压很危险
回复
hustzxf
2006年07月31日 23:22:20
3楼
可以的,一般干变温度控制器都设置了跳闸节点,可以将它串在分励线圈线圈上,技术上是可行的,这种做法很多,不足为怪。还有,如果供电局连这个也干涉那就没办法了。
回复
jian_72
2006年08月01日 08:05:13
4楼
技术可行
回复
hdjlxjl
2006年08月01日 08:59:38
5楼
斑竹是否可以给点意见,看我的想法是否可行?
回复
xuan2281
2006年08月01日 09:18:48
6楼
作为供电局方,我是不会同意的,理由还是那点:干变温度过高有时候并不是过负荷,只断低压并不能制止故障的扩大。就象在变电站如果你把油温和瓦斯接在低电压等级的开关上,那就是没事找抽型。
回复
王若男
2006年08月01日 10:15:01
7楼
有这么做呀!当然具体的问题还要具体分析,一般的话,温度高了是报警!
回复
hdjlxjl
2006年08月01日 13:37:35
8楼

如果当干式变压器温度升高只作用于信号,不考虑眺闸是否可以?
回复
aren0405
2006年08月01日 18:57:13
9楼
应该看所用的变压器是在哪条线上,如果是二级变压的话,可以采用高温跳闸这个功能,但都是高压侧跳闸,低压侧跳闸太危险,比较可取的方法就是只引高温报警信号,干变温度过高有几种可能:1.负荷大 2.环境温度高 3变压器自身故障 4.热电阻信号开路也会造成温控器误动作
回复
hdjlxjl
2006年08月01日 20:23:50
10楼
很感谢各位指教,谢谢大家!
回复
hustzxf
2006年08月01日 23:38:12
11楼
温控跳高压当然是最好不过的办法,但是没法这样做,可以迁就一下控制跳低压开关,这样可以保护低压过载引起的变压器损坏。温控器不承担保护主断路器上级发生的任何事故,即便是线圈温度过高。因为施工已经到了一定程度,确实无法跳高压,这个是可以理解的。如果供电局不让跳低压,让他们自己想办法去跳高压。变压器也不是什么宝贝,如果是变压器故障,让厂家返修,如果是线路故障,供电局去解决。一般来说没有解决不了的技术问题,解决不了的往往是人的问题。
回复