此类建筑不做雨淋系统可以吗?
wangfan
wangfan Lv.2
2003年08月26日 00:01:02
只看楼主

丙类仓库,高度为13米,内部没有货架,上部10米至13米处为网架,不做雨淋系统,而采用快速反应早期抑制喷头上方加集热板可以吗?请哪位同行回答。

丙类仓库,高度为13米,内部没有货架,上部10米至13米处为网架,不做雨淋系统,而采用快速反应早期抑制喷头上方加集热板可以吗?请哪位同行回答。
免费打赏
sdmzq
2003年08月26日 02:38:17
2楼
可以,保证喷头12米以下.
回复
huanggua
2003年08月28日 23:09:15
3楼
请问sdmzq如何保证喷头在12m以下。
回复
huanggua
2003年08月28日 23:09:16
4楼
请问sdmzq如何保证喷头在12m以下。
回复
zssf01
2003年08月29日 08:05:51
5楼
呵呵,喷头的立管加长不就行了!
回复
huanggua
2003年08月29日 08:35:19
6楼
喷头与屋面板的距离是有要求的。
回复

相关推荐