此类建筑不做雨淋系统可以吗?
wangfan
Lv.2
2003年08月26日 00:01:02
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
丙类仓库,高度为13米,内部没有货架,上部10米至13米处为网架,不做雨淋系统,而采用快速反应早期抑制喷头上方加集热板可以吗?请哪位同行回答。
丙类仓库,高度为13米,内部没有货架,上部10米至13米处为网架,不做雨淋系统,而采用快速反应早期抑制喷头上方加集热板可以吗?请哪位同行回答。
免费打赏
sdmzq
2003年08月26日 02:38:17
2楼
可以,保证喷头12米以下.
回复
huanggua
2003年08月28日 23:09:15
3楼
请问sdmzq如何保证喷头在12m以下。
回复
huanggua
2003年08月28日 23:09:16
4楼
请问sdmzq如何保证喷头在12m以下。
回复
zssf01
2003年08月29日 08:05:51
5楼
呵呵,喷头的立管加长不就行了!
回复
huanggua
2003年08月29日 08:35:19
6楼
喷头与屋面板的距离是有要求的。
回复
相关推荐
净空高度18.5米的单层影视摄影棚,雨淋灭火系统怎么做
建筑消防给水
2015-10-22 16:43:00
雨淋系统的组成及工作原理、特点
建筑消防给水
2015-08-17 12:51:00
雨淋灭火系统的适用范围有什么
建筑消防给水
2015-07-28 21:44:00
关于雨淋系统中压力开关直接连锁起泵线缆选取的若干疑问。希望前辈解惑。
供配电技术
2015-07-01 17:12:31
给水排水知识:雨淋喷水灭火系统采用的喷头有何特点?
建筑消防给水
2015-06-08 11:39:00
雨淋喷水灭火系统的传动控制系统的方式有哪些?
建筑消防给水
2015-06-08 11:26:00
雨淋喷水灭火系统及其设置范围有哪些?
建筑消防给水
2015-06-08 10:48:00
雨淋喷水灭火系统分为几类?
建筑消防给水
2015-05-20 14:35:57
雨淋喷水灭火系统采用的喷头有何特点?
建筑消防给水
2015-05-20 14:15:58
建筑面积227平方的甲烷仓库需要做雨淋系统吗
建筑消防给水
2015-04-02 19:15:09
喷淋泵流量计算(水幕,消防炮,雨淋,和喷淋系统合用泵)
建筑消防给水
2015-01-08 14:26:06
某厂房自动雨淋灭火系统和自动喷水灭火系统设计方案图
给排水工程施工图
2014-08-11 09:55:14
关于大空间(20m)是否适用雨淋系统
建筑消防给水
2014-05-23 09:12:25
雨淋系统的流量计算问题求助
建筑消防给水
2014-03-26 13:58:26
开式雨淋系统的气压罐容积
建筑消防给水
2014-03-26 13:50:49
关于泡沫—水雨淋系统前期喷水后期喷泡沫;前期喷泡沫后期喷水。
建筑消防给水
2012-12-12 13:07:08
水幕系统可以不设雨淋阀吗?
建筑给排水
2012-12-04 15:00:12
罐装液化气车间如何设雨淋系统?
建筑消防给水
2012-11-21 10:20:34
湿式系统用雨淋阀通过感烟探测器开启
建筑消防给水
2012-09-28 21:11:41
预作用系统必须由雨淋阀和湿式报警阀组成吗?
建筑消防给水
2012-07-03 17:58:11
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开