总面积超过7000平米的大型冷库,是用干式消防栓系统么?还有一个冷库空间比较大,消火栓能设置在冷库里面么
总面积超过7000平米的大型冷库,是用干式消防栓系统么?还有一个冷库空间比较大,消火栓能设置在冷库里面么
2楼
自己
,谁来解惑下
回复
3楼
规范规定 消火栓放置在常温穿堂内8.4.3.4
回复
4楼
如果是南方也可以放在靠门室外墙上 或在同样位置设置电伴热
回复
5楼
回复
6楼
可是冷库很大,放常温穿堂里消火栓距离达不到要求,除非修改建施图,分化冷库,增设常温穿堂,这样的话,大冷库就变一个个小冷库了
回复
7楼
难道只能做小冷库么,大冷库的消防怎么弄啊,规范上的几句话太简练了,没有详细点的么
回复
8楼
消火栓不能设在冷库里,设在里面不就冻住了,万一着火也没法用.
回复
9楼
哪些码头要设置室外消火栓系统,消防水量怎么算?还要设置水带,放置在箱子里吗?
回复
10楼
消防也要以人为本。。消火栓要放在 外面合适些