各位大侠;如图,两层商场,层高3m,扶梯按中庭算吗?
各位大侠;如图,两层商场,层高3m,扶梯按中庭算吗?
2楼
不是中庭,但要做排烟,因为中间会堆积烟雾,可结合一层商场情况考虑排烟量。
回复
3楼
这个规范上没有明确过
但应该从严考虑,做上排烟。
毕竟火灾的时候如果上面有人跑不急的话,当然这个几率很小。
你也可以和当地的审图沟通一下。
回复
4楼
看不清你的尺寸,如果两层商场是一个防火分区,那就不是中厅。如果建筑设的是不同的防火分区,要对扶梯周围区域两层均设防火卷帘,应该就是中厅。两层的中厅一般满足自然排烟就可以。
回复
5楼
说句题外话,商场层高3米太低,设备层布完,估计净高2米都没有
回复