我单位施工的26层商住楼,原设计1-3层商铺,四层以上住宅,住宅户内有烟感、无喷淋头。后甲方以sohu(住宅、商务)销售,消防局要求在住宅户内加喷淋。请问各位到底需不需要加喷淋。
我单位施工的26层商住楼,原设计1-3层商铺,四层以上住宅,住宅户内有烟感、无喷淋头。后甲方以sohu(住宅、商务)销售,消防局要求在住宅户内加喷淋。请问各位到底需不需要加喷淋。
2楼
高档住宅需要。
回复
3楼
规范规定高度不超过100m建筑内高级居住用房要求设。
回复
4楼
需要加喷淋。
回复
5楼
应设喷淋,在公共走廊棚下及厅堂内。
回复
6楼
谢谢各位!原设计中,在电梯前室走廊等位置有喷淋。消防局要求在分户内的客厅和卧室加设喷淋头。
回复
7楼
是的,户内也必须加喷淋,你这是商住楼,而不是普通住宅。
回复
8楼
客厅和卧室加设喷淋头?这房子的档次有多高?是公寓性质吗?是不是也当作商务楼呀?你是不是搞施工的?开始的时候是不是没跟消防沟通好呀。
回复
9楼
你可以告诉甲方,他家的钱多,地球人都知道,据我了解,很发达的国家,在居室内设喷淋的还没听到过。
回复
10楼
我认为不需要,
难道你在家里工作,家里也要设喷淋?
回复