大侠来看看消防环网布置有什么问题
icandoitwell
2011年11月01日 17:16:54
只看楼主

小区消防环网,一根自消和一根普消,管沟无垫层

小区消防环网,一根自消和一根普消,管沟无垫层

照片 011.jpg

免费打赏
zhangxin19871227
2011年11月05日 17:23:23
22楼
很牛!太烂的工程!
回复
xfk666
2011年11月05日 18:04:03
23楼
这个管线的沟槽也太不粗糙了吧,甲方怎么能验收过去能,再说这个施工队伍也不负责任。
回复
luipei2006
2011年11月06日 10:22:05
24楼
1、安全,管沟在类似冲积平原的砂卵石地层中,管沟壁需要支撑。
2、管道防腐要加强。图片中的管道已经防腐,要求检查防腐层厚度。
3、管材要求按设计。现在我们的消防管道基本不采用焊接的连接方式,基本采用热镀锌管沟槽连接。图片管道是焊接,焊接处加强防腐(消防管道不能采用塑料管)
4、管道分支处应设检修阀门及阀门井
5、回填前试压,合格后回填。先填河沙,高过管道300后可以用挖出的泥土回填

[ 本帖最后由 luipei2006 于 2011-11-6 10:24 编辑 ]
回复
ljs968
2011年11月06日 16:07:43
25楼

沙层呢,
就为了两个小管,开这么大德沟
却没有细沙层,砾石层
回复
mygps888
2011年11月06日 20:53:23
26楼
三个字“不合格!”
回复
love_555_206
2011年11月07日 17:15:16
27楼
PE??铁管都有问题!!!更何况是PE管!!!
回复
king03130313
2011年11月08日 10:45:03
28楼
应该是镀锌管吧,做了三油二布的防腐处理!PE管的话就没有必要做防腐了吧!反正工程质量不合格。沟底太乱……
回复
heppp
2011年11月10日 22:02:30
29楼
不知道25楼楼主在什么规范上看到的消防管道不能用塑料管?貌似现在很多消防工程地下都是用的塑料管
回复
胖了再瘦
2011年11月11日 16:16:07
30楼
给水用u-pvc管可以用吗?。
对于消防管道,的确热镀锌管道用得多,但是有没有设计规范对消防管道材质有明确规定?
回复
zgy_sd
2011年11月17日 16:50:46
31楼
素土夯实基础,要平整,要满足一个地耐力的要求,我记不得参数了。
回填时也要注意,分层夯实,对石块的粒径也有要求
回复