环保空调风量的计算公式http://www.xtc668.com 节能环保空调安装位置选择:1、环保空调机应安装在室外,需全新风运动,不得采用回风方式。2、如条件许可主机应尽可能安装在周围环境空气质量较好的地方。切忌安装在有臭味或异味气体的排气口处,如磨光,厕所,厨房等。3、环保空调可安装在墙壁上,屋顶上或室外的地坪上,应避免风管过长。一般长度15-20米最佳,并尽可能减少风管弯头或不用弯头。
http://www.xtc668.com
节能环保空调安装位置选择:
1、环保空调机应安装在室外,需全新风运动,不得采用回风方式。
2、如条件许可主机应尽可能安装在周围环境空气质量较好的地方。切忌安装在有臭味或异味气体的排气口处,如磨光,厕所,厨房等。
3、环保空调可安装在墙壁上,屋顶上或室外的地坪上,应避免风管过长。一般长度15-20米最佳,并尽可能减少风管弯头或不用弯头。
4、环保空调主机运行时,要打开一定面积的门或窗,以便通风换气,若没有足够的门窗时,应加装排气扇,并保证排气量为环保空调总送风量的80%。
5、环保空调主机支架需要钢结构焊接而成,并要求其结构支撑整个机体及维修人员重量的2倍。
节能环保空调换气次数参考:
房间换气次数参考值
房间名称
换气次数(次/h)
房间名称
换气次数(次/h)
房间名称
换气次数(次/h)
卫生间
5~10
厨房(中餐)
40~50
开水间
6~10
厨房(西餐)
30~40
制冷机房
4~6
职工餐厅
25~35
变电室
5~8
车库
5~6
配电室
3~4
浴室(无窗)
5~10
蓄电池室注
10~15
洗衣房
10~15
油罐室
4~6
锅炉房、换热站
10~15
电梯机房
8~15
制冷机房
4~6
在较潮湿的南方地区换气次数应适当的增加,而较炎热干燥的北方地区刚可适当减少热气次数
http://www.xtc668.com
机组数量的计算方法:
■换气次数的定义:换气次数(次/小时)=室内总送风量(m3/h)÷(室内面积(㎡)×室内的高度(m))
■使用机组数量=场地体积×换风次数÷机组风量
■岗位送风应根据世界情况另行选配,总风量可适当减少。
■科瑞来节能环保空调机室内各种不同安装方式
室内送风管道必须与空调机之机型匹配,按实际安装环境及出风口数量,设计合适的送风管道,而且为保持风速,较长的管道一般采用变径方式。
风机风量的定义为:
风速V与风道截面积F的乘积.大型风机由于能够用风速计准确测出风速,所以风量计算也很简单,直接用公式Q=VF,便可算出风量.
风机数量的确定 根据所选房间的换气次数,计算厂房所需总风量,进而计算得风机数量。 计算公式:N=V×n/Q 其中:N——风机数量(台); V——场地体积(m3); n——换气次数(次/时); Q——所选风机型号的单台风量(m3/h)。风机型号的选择应该根据厂房实际情况,尽量选取与原窗口尺寸相匹配的风机型号,风机与湿帘尽量保持一定的距离(尽可能分别装在厂房的山墙两侧),实现良好的通风换气效果。排风侧尽量不靠近附近建筑物,以防影响附近住户。如从室内带出的空气中含有污染环境,可以在风口安装喷水装置,吸附近污染物集中回收,不污染环境
http://www.xtc668.com
换气次数的问题
从通风的角度说:
换气次数=通风量/房间容积
目的:降低室内污染物浓度
计算方法:按人员最低新风标准
按室内污染物浓度允许标准
按室内负荷
运用:按不同对象的不同要求,分别计算取大值。
另外我认为就此问题参入解答的一些观点有误,往往在新风量,通风量(其中包括循环风量),排风量,换气次数上搞混淆了,在此费点口舌表达一下自己的见解:
空调房间有几种风量呢?有新风、回风、排风。因此,空调房间里的通风量=新风+回风-排风。那么,空调房间里的换气次数就是:通风量/V(房间容积)。换气次数的单位是:次/小时,解释为空气每小时在空调房间里循环的次数。