【讨论】新规对变压器高压侧避雷器的要求,如何看?
dunyf
dunyf Lv.2
2011年11月01日 11:56:16
来自于变压器
只看楼主

新规4.3.8第5条规定:当 Yyn0型或 Dyn11型接线的配电变压器设在本建筑物内或附设于外墙处时,应在变压器高压侧装设避雷器;大家有何看法?对干式变压器该如何安装?

新规4.3.8第5条规定:当 Yyn0型或 Dyn11型接线的配电变压器设在本建筑物内或附设于外墙处时,应在变压器高压侧装设避雷器;大家有何看法?对干式变压器该如何安装?
免费打赏
dunyf
2011年12月09日 11:42:24
2楼
这是个强规啊,没人回答吗?大家都不管这条规定吗?
回复
iamcmh
2011年12月14日 09:49:36
3楼
强规要坚决执行,没有讨价的余地。
上版规范这条只是“宜”。可能现在经济条件好了,要求就加高了吧。
回复
netling
2011年12月14日 11:12:01
4楼
这不是常规的做法吗,难道LZ平时不设置地
回复
david99
2011年12月16日 08:29:27
5楼


以前并未强求,有不少10kV电缆埋地引入的变压器都没做。带外壳的干变其避雷器能装于变压器外壳内吗?可否发个图看看
回复
pjlxln
2013年06月13日 11:35:20
6楼
如果有高压柜的,可以装在变压器出线柜内;但如果这个干变是10KV电缆引入的,那避雷器可以直接装在干变保护罩内吗?强条啊!!!
回复
miao71
2015年01月27日 11:36:44
7楼
同问。后咨询了变压器厂家,避雷器可以直接装在干变保护罩内。
回复

相关推荐

APP内打开