自动排气阀,让我欢喜让我忧啊!
wht.66
wht.66 Lv.3
2006年07月30日 20:36:43
只看楼主

自动排气阀.可以自动排气,不用人工上顶棚以上去排气,可是又得排完了气,开始往外排水了哦~郁闷,老是滴答水,把装饰的顶棚都给泡了~不用吧,人工排气太麻烦,是不是质量不行啊~又没有好的解决办法!

自动排气阀.可以自动排气,不用人工上顶棚以上去排气,可是又得排完了气,开始往外排水了哦~郁闷,老是滴答水,把装饰的顶棚都给泡了~不用吧,人工排气太麻烦,是不是质量不行啊~又没有好的解决办法!
免费打赏
wenzhen001
2007年07月23日 16:10:37
52楼
在房间里面,如果系统不是很大的话,最好是自动排气阀用的越少越好,设计院的一位前辈这样说的
系统有杂质,里面的浮块卡住了,所以漏水!首先保证系统中的水清洁,选用质量可靠的排气阀。
回复
寒冬
2007年08月27日 15:53:04
53楼
在自动排气阀前安装一个DN15的阀门,平时是常开的,如果自动排气阀坏了,可以关了检修自动排气阀。另外一分钱一分货,自动排气阀价格差异很大,所以质量好、正规厂家比质量差的价格便宜,在使用起来还是质量好的比较合适的。
回复
winds039044025
2007年08月28日 14:08:23
54楼
回复
heyunxiaailong
2007年08月28日 16:15:20
55楼
机房水泵管道上的排气阀不好使最让人头痛,特别是系统刚运行时,老是压力不稳。

我觉得自动排气阀太小了,有好多工艺和结构问题无法解决。

是不是该把自动排气阀做大一点,1.5倍大的话弹簧和橡胶封水部分就好做多了。
回复
mawenhui1983
2007年08月29日 20:03:41
56楼

同意!!
质量好点的不会有这个问题!!
回复
njlihongyin123
2007年09月01日 21:50:16
57楼
我们这的也是的,老是会有水排出来,就得把阀关掉,过一段时间又要开,麻烦死了
回复
zh23yq@co163
2007年09月02日 17:16:23
58楼
可能是排气阀坏了,我也碰到过。
回复
yunfeng_shao
2007年09月12日 02:21:37
59楼
质量不好
回复

相关推荐