自动排气阀.可以自动排气,不用人工上顶棚以上去排气,可是又得排完了气,开始往外排水了哦~郁闷,老是滴答水,把装饰的顶棚都给泡了~不用吧,人工排气太麻烦,是不是质量不行啊~又没有好的解决办法!
自动排气阀.可以自动排气,不用人工上顶棚以上去排气,可是又得排完了气,开始往外排水了哦~郁闷,老是滴答水,把装饰的顶棚都给泡了~不用吧,人工排气太麻烦,是不是质量不行啊~又没有好的解决办法!
22楼
直接装一个DN15的截至阀就可以了,没必要那么复杂。
回复
23楼
从排气阀的排气嘴接一根排水软管出来,我们现在一般都这么做的
回复
24楼
在排气阀的排气嘴上接一根排水软管出来,可以解决
回复
25楼
估计是排气阀坏了,为预防万一,在排气阀的排气嘴上接上一根管到安全处为好。
回复
26楼
只能说明排气阀坏了,正常情况下不会往外排水
回复
27楼
一般来说主要是杂质太多影响了它的密封.但暖通系统里杂质不好清理,经常出现.是个矛盾
回复
28楼
系统有杂质,里面的浮块卡住了,所以漏水!首先保证系统中的水清洁,选用质量可靠的排气阀。
回复
29楼
哈哈,就是头痛呀
机房水泵管道上的排气阀不好使最让人头痛,特别是系统刚运行时,老是压力不稳。
我觉得自动排气阀太小了,有好多工艺和结构问题无法解决。
是不是该把自动排气阀做大一点,1.5倍大的话弹簧和橡胶封水部分就好做多了。
回复
30楼
在房间里面,如果系统不是很大的话,最好是自动排气阀用的越少越好,设计院的一位前辈这样说的
回复
31楼
应该是排气阀坏了,现在的质量都不是很好的
回复