自动排气阀,让我欢喜让我忧啊!
wht.66
wht.66 Lv.3
2006年07月30日 20:36:43
只看楼主

自动排气阀.可以自动排气,不用人工上顶棚以上去排气,可是又得排完了气,开始往外排水了哦~郁闷,老是滴答水,把装饰的顶棚都给泡了~不用吧,人工排气太麻烦,是不是质量不行啊~又没有好的解决办法!

自动排气阀.可以自动排气,不用人工上顶棚以上去排气,可是又得排完了气,开始往外排水了哦~郁闷,老是滴答水,把装饰的顶棚都给泡了~不用吧,人工排气太麻烦,是不是质量不行啊~又没有好的解决办法!
免费打赏
xiaomasd
2006年08月28日 11:31:52
22楼
直接装一个DN15的截至阀就可以了,没必要那么复杂。
回复
fageny
2006年08月28日 15:08:54
23楼
从排气阀的排气嘴接一根排水软管出来,我们现在一般都这么做的
回复
fageny
2006年08月28日 15:11:50
24楼
在排气阀的排气嘴上接一根排水软管出来,可以解决
回复
ouyangd
2006年08月28日 19:01:18
25楼
估计是排气阀坏了,为预防万一,在排气阀的排气嘴上接上一根管到安全处为好。
回复
xiaoqiao114
2006年08月29日 17:52:51
26楼

只能说明排气阀坏了,正常情况下不会往外排水
回复
j88512730
2006年08月31日 14:34:40
27楼
一般来说主要是杂质太多影响了它的密封.但暖通系统里杂质不好清理,经常出现.是个矛盾
回复
liuxia760117
2006年08月31日 15:37:32
28楼
系统有杂质,里面的浮块卡住了,所以漏水!首先保证系统中的水清洁,选用质量可靠的排气阀。
回复
mobile_45
2006年09月01日 20:16:58
29楼
哈哈,就是头痛呀

机房水泵管道上的排气阀不好使最让人头痛,特别是系统刚运行时,老是压力不稳。

我觉得自动排气阀太小了,有好多工艺和结构问题无法解决。

是不是该把自动排气阀做大一点,1.5倍大的话弹簧和橡胶封水部分就好做多了。
回复
xshlwh123
2006年09月01日 20:23:02
30楼
在房间里面,如果系统不是很大的话,最好是自动排气阀用的越少越好,设计院的一位前辈这样说的
回复
wanglixia296
2006年09月04日 11:08:54
31楼
应该是排气阀坏了,现在的质量都不是很好的
回复