请教,水池容积的算法
zsb962
zsb962 Lv.3
2003年08月23日 16:23:08
只看楼主

高层,消防室内20L/S,室外20L/S,喷淋中危2级,喷雾20L/分。m2我一般按消防3小时,喷淋1小时,喷雾0.5小时,计算出总容量,然后去掉零头为400t,不知300t或350t够吗?

高层,消防室内20L/S,室外20L/S,喷淋中危2级,喷雾20L/分。m2
我一般按消防3小时,喷淋1小时,喷雾0.5小时,计算出总容量,然后
去掉零头为400t,不知300t或350t够吗?
免费打赏
wsf2002
2003年10月06日 07:53:57
12楼
水池底部设吸水井,可以解决底部存水问题
回复
飞天
2003年10月06日 19:30:11
13楼
(1)消火栓:(20+20)×3600×3/1000=432T;
是否可将室外消火栓的用水减去?市政管网供室外消火栓不可以吗?
如可::20×3600×3/1000=216T;

回复
jjttbin
2003年10月10日 22:49:50
14楼
同意楼上看法,我也觉得室外消火栓用水量不必包括在水池内,可在室外设消火栓解决室外消防用水。
回复
sim3gan
2003年10月10日 23:18:29
15楼
1.室外消防用水量应为:喷淋+水喷雾+10
2.linyinong:(1)消火栓:(20+20)×3600×3/1000=432T, 室外消火栓用水量火灾延续时间按3h计算,有何依据?
回复
jiewoo
2003年10月11日 16:40:43
16楼
楼上的朋友:《高规》第7.3.3条规定:当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。
消防水池的补水时间不宜超过48h。
商业楼、展览楼、综合楼、一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书库,重要的档案楼、科研楼和高级旅馆的火灾延续时间应按3.00h计算,其它高层建筑可按2.00计算。自动喷水灭火系统可按火灾延续时间1.00h计算。
消防水池的总容量超过500m3时,应分成两个能独立使用的消防水池。
这样就知道为什么了!
回复
yinchunxi
2003年10月12日 02:01:51
17楼
现在消防是终身负责制,而且消防水量多一点对造价提高不是很多。
为安全起见,应按规范计算,不要怕水池容积大。
小心以后砸了自己的饭碗。
我朋友的师傅因为按甲方的要求,设计的水池太小没有通过消防审查,搞得名声很差。
说了题外的话,希望楼上各位不要见外。
回复
degree200
2008年10月20日 21:17:20
18楼
谁能提供一下500m3水池的大样图啊?
回复
sniper.kim
2008年10月21日 08:32:21
19楼

你这个应该是二类的,如果是住宅的话,2个小时就够了,如果是商业或则综合楼等其他的话(具体对照下规范吧),要3个小时。
总量算出多少么就多少,最多扣除消防水箱的量
如果补水是两路的话,可以扣除补充水量的
就是楼上他们的意思:)

[ 本帖最后由 sniper.kim 于 2008-10-21 08:34 编辑 ]
回复
yunbaizhu
2008年10月21日 21:11:01
20楼
室外消防用水量不用计算在在内 一般室外消火栓都是市政供水 室内的按2个小时计算足够。水池可以小一点 但最好使两路供水。