高层,消防室内20L/S,室外20L/S,喷淋中危2级,喷雾20L/分。m2我一般按消防3小时,喷淋1小时,喷雾0.5小时,计算出总容量,然后去掉零头为400t,不知300t或350t够吗?
高层,消防室内20L/S,室外20L/S,喷淋中危2级,喷雾20L/分。m2
我一般按消防3小时,喷淋1小时,喷雾0.5小时,计算出总容量,然后
去掉零头为400t,不知300t或350t够吗?
2楼
要考虑是否一起用.
回复
3楼
消防3小时好像有点长,你在查查规范。
回复
4楼
一般按照2小时计算出来的结果,再适当扩大点就够了。
我每次计算出来的体积小的我自己都不敢做下去了。我经常看一些大院里面有权威的老工程师的做法,他们都大的吓人,我都不知道他们是怎么算出来的结果。
一般算出来之后,和建筑的人具体协商,一般都要大些吧
回复
5楼
消防两个小时就够了,再考虑一下市政补水就会少一点体积了。
回复
6楼
1.是否考虑为一起使用?
2.消防一般多为两小时,可再确认一下。
3.两路进水的话还可减去补水体积。
4.400方也不怎么大嘛。
回复
7楼
1、楼上几位兄弟,《高规》7.3.3条规定:“商业楼、展览楼、综合楼、一类建筑......的火灾延续时间按3h计算”。
2、楼主,400T小了,因为:
(1)消火栓:(20+20)×3600×3/1000=432T,
(2)喷林:8L/min.m2×160m2/60×1.2×3600/1000=92T
(3)水喷雾:未提供面积,无法计算。
(4)可以减去市政补水。
回复
8楼
同意楼上的!
回复
9楼
linyinong说的对!
但市政补水一般不能减去,除非市政二路进水!
回复
10楼
我学会了
回复
11楼
消火栓为两小时,其余均对,计算出为多少应少放大取整,因水池底部有沉淀物,不可能吸干净
回复