各位来探讨一下这是什么情况,一直搞不明白

各位来探讨一下这是什么情况,一直搞不明白

20110916(008).jpg


20110924(002).jpg

免费打赏
zl1965
2011年10月30日 22:50:55
2楼
1、模板防锈、脱模处理不好。
2、浇注混凝土快到柱顶时出现过长时间停顿(超过水泥初凝时间),上下衔接不好,模板上沾有干浆。
3、振捣没有到位。
4、模板应该维修了,接缝处已经变形,跑漏浆很严重。
5、柱钢筋笼偏心,保护层厚薄不均,结构使用寿命打折扣,拆模后应立即修复。
6、没有覆盖养生。
桥梁结构施工如果都这样。。。汗颜啊!
回复
jww851221
2011年10月31日 11:48:24
3楼
楼上正解。不过图片二不一定是保护层不够。
我们有过这种情况,有可能是砼下落高度太大。水泥浆搞到模板上了,有钢筋的地方浆少。打上来后上面的浆干了,拆模后面上有很多黑点而且有明显的钢筋痕迹。
回复
apiao12345
2011年10月31日 16:21:27
4楼
模板接缝处变形,漏浆严重,打磨修饰很费工时的。
回复
ljhlzy
2011年10月31日 16:32:56
5楼
脱模剂刷多了, 或者顶部没刷,造成粘模,露筋严重
回复
ouyangjunsheng
2011年10月31日 20:32:33
6楼
第一张混凝土离析了 第二章保护层不够还有振捣不充分 你这混凝土打出来颜色有点怪哦
回复
猎鹰007
2011年10月31日 22:57:09
7楼
是不是泌水啊
回复
changan2010
2011年11月01日 15:19:04
8楼
明显的是在施工的时候砼振捣不够 ,砼浆含有大量残余气泡所致
回复
changan2010
2011年11月01日 15:20:25
9楼
干净的用点素砼把表面修复一下
回复
玉树凌风
2011年11月01日 15:46:56
10楼
我看好象是混凝土的质量有点问题。
回复
hanj911
2011年11月02日 07:40:13
11楼
二楼详解。
还有模板平整度不好,拼缝不齐。