各位大师 :北京2001预算定额关于排水用UPVC管道只有(粘接)形式且最大管径仅到150(还用公称直径表示),现小弟有φ200,UPVC排水管(法兰连接),请教该如何套用?谢谢!!!
各位大师 :北京2001预算定额关于排水用UPVC管道只有(粘接)形式且最大管径仅到150(还用公称直径表示),现小弟有φ200,UPVC排水管(法兰连接),请教该如何套用?谢谢!!!
2楼
200 UPVC排水管可以套室外相关定额,法兰连接UPVC排水管没见过。
回复
3楼
UPVC排水管?法兰连接?哦?!新东东哎。
回复
4楼
1)哦,是"承插接口,螺栓紧固",多谢qxj007 安德 yangwater135
2)另外阳台设有冷凝水管且带地漏,请问尊驾:是应套用室内塑料排水管子目,还是塑料雨水管子目,再谢!!!
回复
5楼
1)套用DN150的定额,适当调整定额。主材用DN200。
2)塑料雨水管。
回复
6楼
thanks a lot
回复
7楼
阳台设有冷凝水管且带地漏,套塑料雨水管子目。
回复