某新建110kV变电站工地,正在做设备构支架接地引下线的连接,施工人员在连接引下线与主接地网的Φ18圆钢时,为了省力,用氧炔焰将转弯部位的圆钢烧红,弯曲成型,然后再弧焊连接。还振振有词地说他们一直都是这样做过来的! 请坛友们说说,可以这样做吗?为什么?
某新建110kV变电站工地,正在做设备构支架接地引下线的连接,施工人员在连接引下线与主接地网的Φ18圆钢时,为了省力,用氧炔焰将转弯部位的圆钢烧红,弯曲成型,然后再弧焊连接。还振振有词地说他们一直都是这样做过来的!
请坛友们说说,可以这样做吗?为什么?
2楼
有没有变电站接地模块和等离子接地体的施工图片呀?
回复
3楼
接地模块、等离子工艺没用过。加降阻剂和打接地深井倒是有过。
回复
4楼
应该是不允许,应用镀锌扁铁。
回复
5楼
为什么要拐弯,不直接焊接?
回复
6楼
几个问题:
1、焊接没有做到三面焊;
2、焊点不光滑,焊接质量差,且焊接处没有进行防锈处理;
3、从图片看是靠近马路或通道,没有外加保护管;
回复
7楼
做的太糙了
回复
8楼
只要连接部分的接触面积达到规范的要求,就没有问题的,至于弯曲的那块做法没什么问题的,一般都是用弯管机或者自己加工模子来打弯的,用这种方法来打弯,要做防锈处理。
回复
9楼
只是热弯应该没问题,不过没有做好防腐防锈处理
回复
10楼
, 弯是可以的,但是图上的做法不妥
回复
11楼
没问题,弯弯以后刷红漆吧~仿佛做好,只要没减少截面积问题不大吧。
回复