接地连接线施工,接地圆钢可以这样热弯吗?
wboy8759
wboy8759 Lv.17
2011年10月30日 14:45:49
来自于工地图片
只看楼主

某新建110kV变电站工地,正在做设备构支架接地引下线的连接,施工人员在连接引下线与主接地网的Φ18圆钢时,为了省力,用氧炔焰将转弯部位的圆钢烧红,弯曲成型,然后再弧焊连接。还振振有词地说他们一直都是这样做过来的! 请坛友们说说,可以这样做吗?为什么?

某新建110kV变电站工地,正在做设备构支架接地引下线的连接,施工人员在连接引下线与主接地网的Φ18圆钢时,为了省力,用氧炔焰将转弯部位的圆钢烧红,弯曲成型,然后再弧焊连接。还振振有词地说他们一直都是这样做过来的!
请坛友们说说,可以这样做吗?为什么?

接地1.jpg


接地2.jpg


接地3.jpg


接地4.jpg

免费打赏
dianqipanli
2011年10月31日 17:00:19
12楼
弯曲半径应该是大于10D(圆钢直径,看来没有满足);焊接应该是双面焊(照片角度看不出另一面,焊接长度看照片没有问题)。热弯没有问题,做好防腐就可以了。
回复
cooo-zengz
2011年10月31日 22:08:36
13楼
大于16的圆钢,人工是无法直接手工弯曲的,热熔制弯是允许的,不会改变圆钢的刚度和导电性能,但必须重镀锌或做好防锈防腐的措施。
用镀锌扁铁更难以制弯。
回复
lzh307211711
2011年10月31日 22:48:15
14楼
通常规范要求双面焊接6D(D是圆钢直径)长度,单面焊接是12D长度,焊接处刷两遍防腐漆。接地电阻不大于4欧姆。
回复
啊勇
2011年11月01日 09:02:25
15楼
几个问题:
1、焊接没有做到三面焊;
2、焊点不光滑,焊接质量差,且焊接处没有进行防锈处理;
3、从图片看是靠近马路或通道,没有外加保护管;
4 工艺太粗糙:
回复
zhengjiajing
2011年11月01日 12:02:08
16楼
1、焊接没有做到三面焊;
2、焊点不光滑,焊接质量差,且焊接处没有进行防锈处理;
3、从图片看是靠近马路或通道,没有外加保护管;
回复
wboy8759
2011年11月01日 17:59:47
17楼
《中华人民共和国电力工程建设标准强制性条文》(2006版)中有以下条文:
《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169-2006
“第3.3.5条
每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地汇流排或接地干线相连接,严禁在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。重要设备和设备构架应有两根与主地网不同地点连接的接地引下线,且每根接地引下线均应符合热稳定机械强度的要求,连接引线应便于定期进行检查测试。”

我认为接地圆钢不能热弯,因为热弯部位降低了钢材原有的机械强度。若干年后,锈蚀的接地线热弯部位可能在大的电动应力作用下容易折断,造成与主接地网断连。
至于冷弯的技巧,我以前在一些变电站工程中,业主坚决要求冷弯。自己用一段Φ30的螺纹钢(1.5-2.0m),在其一端垂直焊两截短螺纹钢,做成一把呆板手,可以方便地冷弯Φ20的圆钢!
希望高手发表高见!
回复
hardiehou
2011年11月01日 20:43:05
18楼
圆钢如果双面焊,焊接长度6D
单面焊长度12D,焊缝打磨除锈后整体刷银粉漆,通道处理应保护.
回复

相关推荐

APP内打开