有一个小区域,空间高度大概有10米左右,而且只能用风机盘管,该怎么做?负荷该怎么选?
有一个小区域,空间高度大概有10米左右,而且只能用风机盘管,该怎么做?负荷该怎么选?
12楼
射流风口
回复
13楼
即时是高静压风盘也不能满足喷口、旋流等射流型风口的出口静压要求。
"高静压的风盘加风管沿墙(贴柱) 下至 2.5米 以下连接风口 "技术上没有问题——就是太丑陋了一点。
这个扶梯净空10m,够高的,那么周围的大空间难道没有全空气系统?
另,若是超市内区的扶梯,那只需全年供冷。那就没问题了,装吧。
回复
14楼
扶梯位置冷热附和考虑到周围
或侧送风
回复
15楼
高静压风盘,对于提这种要求的白痴冻死他算了,最郁闷的就是遇见这种不懂瞎说的人.
回复
16楼
在防火分区里面吧?因该有防火卷帘门的,建议看看规范后慎重考虑!
回复
17楼
实在要做可以把高静压风盘吊这上面,然后接杜肯索斯纤维风系统,可以把风从10米送下来的,没有问题的.那样照顾的面积可以把整个电梯区都照顾到,(风量根据当时的情况来)
只要是高静压风盘的压力有80pa以上,最好是125pa就可以了
回复
18楼
做法很简单,
高静压风盘+方变圆+杜肯索斯风管就可以了
杜肯索斯风管选用DuraTex多纳丝喷射渗透纤维,不用保温,不用风阀,不用风口.而且颜色也可多种选择,完全适合超市这种地方
回复
19楼
不装盘管!
回复
20楼
用卡式的可不可以?
回复
21楼
我认为用风机盘管做侧送风就OK了
楼梯要求不是很高,不过面积比较空旷,可以负荷稍微选大一点
回复