高规只是规定部分”框支剪力墙结构在地面以上设置转换层的位置,8度时不宜超过3层,7度时不宜超过5层,6度时可适当提高“,但没具体定义转换层位于第几层以上称为高位转换,向各位同行请教此问题
高规只是规定部分”框支剪力墙结构在地面以上设置转换层的位置,8度时不宜超过3层,7度时不宜超过5层,6度时可适当提高“,但没具体定义转换层位于第几层以上称为高位转换,向各位同行请教此问题
2楼
超限高层审查要点规定:高位转换 框支墙体的转换构件位置:7度超过5层,8度超过3层
回复
3楼
超过规范规定的应该属于高位转换。
回复
4楼
多谢各位热心帮助
回复
5楼
置,8度时超过3层,7度时超过5层,称为高位转换,但是指墙及柱,不是楼层
回复
6楼
超过规范规定的应该属于高位转换。
回复
7楼
呵呵,LS几位都解答了。。
回复
8楼
学习了,这个问题我还真没注意到
回复
9楼
学习了,
回复
10楼
谢谢各位大神的回答,刚刚看规范,才注意到这个问题。
回复
11楼
受教了,感谢大神的解答。。
回复