请教高手,低压告警
gaishiyin
gaishiyin Lv.2
2011年10月29日 19:37:56
来自于制冷技术
只看楼主

今天调试一套清华同方水源热泵空调,一直低压告警,告警时低压在4公斤的位置,大约开机30秒开始告警,测试低压开关为常闭状态,请教一下这方面的高手,除了换主板之外,还有没别的途径,另外一台主机开机大约10分钟油压告警,反复检查更换齿轮泵告警还是存在,求教·····

今天调试一套清华同方水源热泵空调,一直低压告警,告警时低压在4公斤的位置,大约开机30秒开始告警,测试低压开关为常闭状态,请教一下这方面的高手,除了换主板之外,还有没别的途径,另外一台主机开机大约10分钟油压告警,反复检查更换齿轮泵告警还是存在,求教·····
免费打赏
luzhengjun0303
2011年11月03日 16:26:27
12楼
我也遇到过类似的问题,系统开机时,控制器先屏蔽低压新号,过数S才开始检测低压新号,可能是由于外部条件或是系统问题,导致在指定 时间内无法提升吸气压力到你的报警值,如果系统正常,最简单的办法就是 增加延迟时间。
回复
tianmingle123
2011年11月04日 11:27:42
13楼
你的低压开关是可调还是不可调的?是可调话,把开关调小一点。不可调话,把低压开关线拆掉一下看 还低压报警吗 若不报警,则低压开关坏啦,需更换
回复
dinuangongsi1
2011年11月05日 08:39:16
14楼
水流开关正常的话 就得检查制冷系统 看一下压力正常不(高低压) 还有温度 得关注一下
回复
panlove1818
2011年11月08日 10:49:36
15楼
路过顺便学习下·········· www.qe-cn.com
回复
liwei721010
2011年11月08日 14:59:08
16楼
加氟呀,慢点加,观察压力情况就行了没啥难的
回复
liwei721010
2011年11月08日 15:03:13
17楼
回复
heruchun2008
2011年11月09日 11:51:14
18楼
回复
guo060899
2011年11月09日 11:59:57
19楼
天气冷注意冷凝压力,把排压控制在1.0Mpa以上。否则容易跑油,造成有液位低或油压差大报警无法开机,传感器有机械式的与电子式的,重点检查油路,油量,是否堵塞,3Gs用5Gs也行啊。
回复
fuxuefei444126
2011年11月09日 15:10:36
20楼
回复
kuaile633
2011年11月10日 15:03:42
21楼
我现在正在修清华同方的水源热泵机组。。。。短接低压报警开关试试看看还报警不,油压报警,也可以短接油压的线如果都短接了还是报警那你的保护模块或者板子就够呛了
回复

相关推荐

APP内打开