请教高手,低压告警
gaishiyin
gaishiyin Lv.2
2011年10月29日 19:37:56
来自于制冷技术
只看楼主

今天调试一套清华同方水源热泵空调,一直低压告警,告警时低压在4公斤的位置,大约开机30秒开始告警,测试低压开关为常闭状态,请教一下这方面的高手,除了换主板之外,还有没别的途径,另外一台主机开机大约10分钟油压告警,反复检查更换齿轮泵告警还是存在,求教·····

今天调试一套清华同方水源热泵空调,一直低压告警,告警时低压在4公斤的位置,大约开机30秒开始告警,测试低压开关为常闭状态,请教一下这方面的高手,除了换主板之外,还有没别的途径,另外一台主机开机大约10分钟油压告警,反复检查更换齿轮泵告警还是存在,求教·····
免费打赏
adingkgb
2011年10月29日 21:23:34
2楼
低压报警为什么先想到换主板?
实测低压是否确实过低?设定报警值是多少?低压保护开关是否确实动作?是否有线路问题导致的误信号?这些先要确认
回复
guo060899
2011年10月30日 15:55:39
3楼
版主说的很正点,制冷剂是否充足,压力值反馈是否正常,油压差多少,油虑是否干净,
回复
gaishiyin
2011年10月30日 20:02:53
4楼
版主你好,情况是高低压都是正常,线路也是正常的,想求教一下高手或者熟悉这机器的师傅问一下,告警时各保护开关无动作,测试主板低压告警信号接口处电压差无变化,西藏这里买不到B5.2冷冻机油,我用的市场上买的3GS,最近几台机器陆续出现油压差告警,压缩机是比泽尔6F-50.2,求教一下油压差传感器的内部结构,谢谢了。
回复
gaishiyin
2011年10月30日 20:04:37
5楼
机组运行的时候低压4.2,高压19.但是运行差不多1分钟就报警停机。之前没有接触过这样的机型,没有调试资料也没有说明书,头大了。
回复
adingkgb
2011年10月31日 09:52:24
6楼
如有能够准确回答楼主提问(或提供有用信息)的
将给予加分加威望的奖励
回复
yangaiyue
2011年10月31日 19:54:45
7楼
你的信号线是否选用屏蔽线,如果压力都正常可将报警值稍作改动试一下。
回复
zhaowenliangde
2011年11月01日 21:42:16
8楼
检查低压开关并和低压对比一下,是否为低压开关有问题。
回复
zhaowenliangde
2011年11月01日 21:48:54
9楼
开机油位报警是因为高低压的差没有达到某一数值(一般为0.4兆帕),开始运行要调整冷凝器的供水量,在运行一段时间后压差够了后在把蒸发器的供水量调整到正常值。
回复
dongbei5118
2011年11月02日 10:59:20
10楼
1,你的低压报警首先用表测试是多少再看你的报警值。
2 你机组油压报警可能是供液量小导致供液量不足回油就小可以调整膨胀阀调大一点看看,再就是缺制冷剂系统油回不来
回复
qaz-123456100
2011年11月03日 10:12:40
11楼
你换的3GS油粘度是不是比B5.2的要大啊,要是的话,开机前先把冷却水进水阀门关小点,起到冷凝器快速升温,使冷冻油粘度降低,不知你这样试过吗
回复