请教高手,低压告警
gaishiyin
gaishiyin Lv.2
2011年10月29日 19:37:56
来自于制冷技术
只看楼主

今天调试一套清华同方水源热泵空调,一直低压告警,告警时低压在4公斤的位置,大约开机30秒开始告警,测试低压开关为常闭状态,请教一下这方面的高手,除了换主板之外,还有没别的途径,另外一台主机开机大约10分钟油压告警,反复检查更换齿轮泵告警还是存在,求教·····

今天调试一套清华同方水源热泵空调,一直低压告警,告警时低压在4公斤的位置,大约开机30秒开始告警,测试低压开关为常闭状态,请教一下这方面的高手,除了换主板之外,还有没别的途径,另外一台主机开机大约10分钟油压告警,反复检查更换齿轮泵告警还是存在,求教·····
免费打赏
liwei721010
2011年11月11日 09:50:59
22楼
先加点氟利昂看看吧,缺氟利昂了
回复
qq644191543
2011年11月14日 23:05:34
23楼
同意楼上的建议,,测下压机的排气温度看是否偏高,再测下吸气过热度。。。活塞机头系统缺氟是会跑油的。。。
楼主还有一个检查下井水的流量是否正常。。。
回复
wjs471574050
2011年11月22日 21:32:24
24楼
建议一下 1 拔下主板主板个保护开关测量一下主板插口是否有电压存在(不是交流就是直
流)然后在测量一各保护开关的阻值是否过大或不通如果阻值过大或是虚连也
将导致主板内部无法触发,如果没有电压差存在查主板
2你的机器主板有没有配压力变送器如果有那你的机器肯定会有一块人机界面翻阅
界面查一下低压设定值是否正确如果没有参照上一条
3测量一下系统真实压力作为参考顺便观察冷媒视镜冷媒是否充足检查一下冷冻
水进出水温度及流量,机组吸排气温度是否正常膨胀阀是否调节适当
4机组跳低油压;既然你没有选择专用润滑油建议你将油泵进出口油泵过滤网选
粗一点,检查油分离是否充足油温是否正常油里是否有大量冷媒存在,油滤网是
否脏堵如果是活塞机在检查一下油分离回油,及曲轴箱油位是否正常
5顺便说一下你的那个机组压缩机的机型是活塞的还是螺杆的(备注是开启的还
是半封的)
6你没有详细的系统描述和机型描述也只能说这些了但愿对你有用
回复

相关推荐

APP内打开