请问室外电缆可以用PVC管当套管吗?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2011年10月28日 19:47:58
只看楼主

图纸上设计的是 室外强电电缆是用的镀锌钢管做埋地套管,请问可以用PVC管做埋地套管吗?(DN50以上的强电套管)?如果不可以是什么原因呢?为什么有些埋地的强电电线可以用PVC套管呢(如小区内的绿化景观的照明配电用的就是PVC套管)请各位老师指教?

图纸上设计的是 室外强电电缆是用的镀锌钢管做埋地套管,请问可以用PVC管做埋地套管吗?(DN50以上的强电套管)?
如果不可以是什么原因呢?为什么有些埋地的强电电线可以用PVC套管呢(如小区内的绿化景观的照明配电用的就是PVC套管)
请各位老师指教?
mhs1
2011年10月28日 23:00:55
2楼
可以,施工验收规范许可
回复
xyzpilot
2011年10月29日 20:00:21
3楼
那电缆用的PVC套管和一般排水用的PVC管是一样的吗?一般用钢管还是PVC管的情况比较多呢?那种比较好点呢?
回复
renshenghebi
2011年11月03日 14:46:58
4楼
简而言之,穿钢管是为了抗压,在穿路,或是有抗压场地上都要穿钢管.带钢铠的电缆直接直埋,没有抽换要求时,不需要穿任何管.
可以穿PVC管,没有抗压要求时就可以,在绿化带里等.
如果电缆不带钢铠,还要在室外敷设,就一定要穿钢管.
回复
a321075321075
2011年11月04日 11:02:23
5楼
规范好像没有明确说不允许用,我的理解是铠装的(除受压部位)就可不用套管,如果不是铠装就最好是用钢套管,用PVC套管就是如果要检修方便,不过室外工程一般穿进去就很难拉出,所以我觉得PVC用于室外,意义不大。
回复
xyzpilot
2011年11月07日 19:40:24
6楼
那是不是室外一般都用钢管做套管呢?
回复
米克
2011年11月08日 08:44:20
7楼
可以用pvc管的!但过路部位应用钢管。
回复
cnkaqi030
2011年11月08日 09:38:15
8楼
可以用pvc管
回复
巨人电气
2014年07月16日 16:18:44
9楼
个人觉得室外还是用RC管好@