请教大家一个关于排气阀的问题?
whf8733873
whf8733873 Lv.2
2011年10月28日 18:13:13
来自于采暖供热
只看楼主

采暖系统里供水管最高点设置排气阀,这样可以排除供水管中的空气,我想问一下回水管中的空气怎么排除呢?请大家指教!

采暖系统里供水管最高点设置排气阀,这样可以排除供水管中的空气,我想问一下
回水管中的空气怎么排除呢?请大家指教!
免费打赏
荒村听雨2004
2011年10月30日 13:18:22
2楼
一样呀 在管路的最高点设置自动排气阀
我们施工的 不分供回水 都要安装
回复
whf8733873
2011年10月31日 08:40:33
3楼
多谢指教.
回复
zzxzwg
2011年11月04日 08:57:22
4楼
供回水系统最高点均设自动排气阀