1、在管道焊接时,经常有支管焊接到主管上的情况,当支管大于多少时必须开马蹄口?2、什么情况下可以直接插接后进行焊接?
1、在管道焊接时,经常有支管焊接到主管上的情况,当支管大于多少时必须开马蹄口?
2、什么情况下可以直接插接后进行焊接?
![P8190073.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/8B/1B/rBBhH11IeleAXdoAABH2uYbGaNQ036.jpg)
![P8190074.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![P8190068.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
学习了 不错
回复
3楼
学习了,怎么么有人回答呢。
回复
4楼
介个介个~可采用直接插入的吗?少见哦~如果流速高的话,水阻不是很大?噪音也不会低窝个人觉得~
有木有?
回复
5楼
应当是骑式不是插式组装焊接!
回复
6楼
不知楼主是否说的是支管和主管有一定角度相交时产生的像马蹄样的焊口。
回复
7楼
异径与等径三通不允许插入主管内,其对口与管道对口相同,需有一定的间隙根据管道的壁厚来决定一般在3-5MM之间。如管道温度高应力集中时,在焊处可加加强筋。
回复
8楼
作为还是在校生的我 表示还是头一次见
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
9楼
异径管对接焊,支管不应超过主管内壁,都必须开马蹄口。
回复
10楼
镀锌管也是这么弄的吗 貌似 不太稳妥吧
回复
11楼
学习,等待答案!!!!!!
回复