参考下此类工程柱子质量(漏震)问题处理方法
hanyu503844597
2011年10月28日 16:05:41
来自于工地图片
只看楼主

CO土木在线(原网易土木在线)http://www.co188.com/?spreaduser=szq4119CO土木在线本工程是十二层的框架结构;在一层柱子混凝土浇注后根部出现漏震;情况情况如下;

CO土木在线(原网易土木在线)
http://www.co188.com/?spreaduser=szq4119CO土木在线本工程是十二层的框架结构;在一层柱子混凝土浇注后根部出现漏震;情况情况如下;

IMG0073A.jpg


IMG0074A.jpg

免费打赏
来一瓶
2011年10月30日 10:21:25
22楼
不一定是漏震了。漏浆和振捣太过了也会出现烂脚。找个柱子敲开看看,如果连中间都没有密实那肯定是没有振捣密实,必须敲掉。如果中间是密实的,只表面蜂窝麻面,就只是漏浆,将蜂窝堵实就可以。。可以用高一号的细石混凝土掺微膨胀剂,把浆压入蜂窝。不过表面看得到烂脚烂到柱子中间去了,那是肯定要敲掉的。。
回复
chen123317439
2011年10月30日 15:05:10
23楼
除了敲掉重来绝对没有其他方法。没有看到有人这么施工的
回复
todaylyg
2011年10月30日 16:56:05
24楼
请教哈如果采用敲了重来这个方案。如何敲?如何保证钢筋不受损伤,如果损伤则很难复原?请有经验的高手指导哈,谢谢!
回复
lgm571121412
2011年10月30日 18:13:31
25楼
打掉重做或者注浆加固
回复
wsk0715
2011年10月30日 19:16:37
26楼
将孔洞周围的松散混凝土和软弱浆膜凿除,用钢丝刷和压力水冲刷,湿润后用高一强度等级的细石混凝土仔细浇灌、捣实。
回复
lieshun
2011年10月30日 20:08:45
27楼
面积不大的话,用高一号的细石混凝土回补,面积太大还是敲了重新浇筑比较安全。
回复
peng51
2011年10月30日 20:36:40
28楼
混凝土含水率有问题,敲掉从新处理
回复
ljh529771365
2011年10月31日 08:32:26
29楼
承重达不到,打掉重来,危险性很大
回复
heng20107
2011年10月31日 09:04:34
30楼
敲掉,看着让人心寒啊
回复
ywh0398
2011年10月31日 09:32:34
31楼
什么玩艺儿?
回复

相关推荐

APP内打开