参考下此类工程柱子质量(漏震)问题处理方法
hanyu503844597
2011年10月28日 16:05:41
来自于工地图片
只看楼主

CO土木在线(原网易土木在线)http://www.co188.com/?spreaduser=szq4119CO土木在线本工程是十二层的框架结构;在一层柱子混凝土浇注后根部出现漏震;情况情况如下;

CO土木在线(原网易土木在线)
http://www.co188.com/?spreaduser=szq4119CO土木在线本工程是十二层的框架结构;在一层柱子混凝土浇注后根部出现漏震;情况情况如下;

IMG0073A.jpg


IMG0074A.jpg

免费打赏
liwei7612230
2011年10月31日 09:34:27
32楼
看现场照片是施工人员责任心的问题。
从管理角度讲,建议敲掉重做,杀一儆百,一开始就这么搞,后边就收不住了。
从技术角度讲,可以根据情况制定方案,局部问题可以部分凿除采用高一标号的细石混凝土或环氧树脂混凝土修补,严重的大范围的还是讲该构件凿掉重新来过。
回复
dzy23466
2011年10月31日 09:45:06
33楼
回复
liuliangbao123
2011年10月31日 10:51:42
34楼
学习了,领教了
回复
设计牛
2011年10月31日 11:32:43
35楼
兄弟
敲了重做吧
这量已经不是能修补能解决的了
回复
lc9295
2011年10月31日 11:56:40
36楼
就那图的情况,打掉吧。
回复
xuchenggong1987
2011年10月31日 12:03:13
37楼
怎么会出现这种情况!第一层!很重要的!能敲就敲掉吧!
回复
fcscad
2011年10月31日 12:42:16
38楼
重来 重来
回复
mohawk
2011年10月31日 13:03:38
39楼
打掉重来,还要罚款!这样下去,以后要修补的地方还多呢!
回复
ytfuger
2011年10月31日 14:03:52
40楼
(1) 麻面部位用清水刷洗,充分湿润后用水泥浆或水泥砂浆抹平。
(2) 将外露钢筋上的砼和铁锈清洗干净,再用水泥砂浆(1:2比例)抹压平整。如露筋较深,应
将薄弱砼剔除,清理干净,用高一级的豆石砼捣实,认真养护。
(3) 小蜂窝可先用水冲洗干净,用1:2水泥砂浆修补;大蜂窝,先将松动的石子和突出颗粒剔
除,并剔成喇叭口,然后用清水冲洗干净湿透,再用高一级豆石砼捣实,认真养护。
(4) 需要与设计单位共同研究制定补强方案,然后按批准后的方案进行处理。在处理梁中孔
洞时,应在梁底用支撑支牢,然后再将孔洞处的不密实的砼凿掉,要凿成斜形,以便浇筑砼。用
清水冲刷干净,并保持湿润72小时,然后用高一等级的豆石砼浇筑。在豆石砼中掺万分之一用量的铝粉。浇筑后加强养护。有时因孔洞大需支模板后才浇筑砼
回复
zameng
2011年10月31日 14:14:26
41楼
说的比较详细
回复

相关推荐