雷雨天请教有关照明闪烁问题~~~
summer911
summer911 Lv.2
2006年07月29日 00:38:16
只看楼主

最近雷雨天气很多,小弟就碰到一个难题,实在想不通,特来请教各位大侠~~~先介绍下小第厂内供配电情况:35KV进线,下有3路10KV到3个不同的车间,各车间动力,照明之间没有联系,昨天,一道闪电离厂很近,顿时厂内所有的照明线路全部暗下去,到等于没有亮度的程度,等了10秒左右,又全部恢复正常,检查发现所有的照明线路都没有跳闸,同时,各车间内还有若干电动机在运行,但是却没有受到任何的影响,一直在照常运行中......

最近雷雨天气很多,小弟就碰到一个难题,实在想不通,特来请教各位大侠~~~

先介绍下小第厂内供配电情况:35KV进线,下有3路10KV到3个不同的车间,各车间动力,照明之间没有联系,
昨天,一道闪电离厂很近,顿时厂内所有的照明线路全部暗下去,到等于没有亮度的程度,等了10秒左右,又全部恢复正常,检查发现所有的照明线路都没有跳闸,同时,各车间内还有若干电动机在运行,但是却没有受到任何的影响,一直在照常运行中......

请问这是什么原因?
免费打赏
king-offen
2006年07月29日 08:36:21
2楼
感应电导致的电压波动
回复
ccc678
2006年07月29日 08:59:58
3楼
感应过电压,直接雷过电压,避雷器泄放雷电流,电压突变,雷击电磁场急剧变化,线路闪络,-----搞得我头发昏.
回复
summer911
2006年07月29日 19:37:04
4楼
请问雷击过电压能达到多少?
问什么只有照明受影响,但是动力系统还在照常运行呢?

再次感谢达人~~~
回复

相关推荐