甲方控制质量的盲点
pqruanqiang
2006年07月29日 00:04:38
来自于甲方业主
只看楼主

吊车梁的安装通常是厂家安装!这样质量监控几乎是盲点!我今天才发现:大部分厂家在安装吊车梁时在与牛腿的节点采用刚接(焊接)这样在长期往复的使用过程中造成1、焊缝开裂2、吊车粱变形3、屋面受变形漏水!、、、、、严重违反规范! 按照规范牛腿节点是用铰接(螺栓)望大家注意:厂家追求利益!降低成本施工----刚接!我上传一个节点大样图供大家参考!!

吊车梁的安装通常是厂家安装!这样质量监控几乎是盲点!我今天才发现:大部分厂家在安装吊车梁时在与牛腿的节点采用刚接(焊接)这样在长期往复的使用过程中造成1、焊缝开裂2、吊车粱变形3、屋面受变形漏水!、、、、、严重违反规范!
按照规范牛腿节点是用铰接(螺栓)

望大家注意:厂家追求利益!降低成本施工----刚接!
我上传一个节点大样图供大家参考!!
56fd08076a9b7a9ee0be.rar
897 KB
立即下载
suntuolin
2006年07月29日 06:52:29
2楼
我来提一个,就是ppr使用的管材和阀门,正规的厂家上面都是有标志的,供货单位或者施工单位提供的没有标志的,就是那种比较差的小厂生产的。所以在现场巡查的时候一定要注意这种情况。
回复
zy5mail
2006年07月29日 10:39:46
3楼

我怎么从来没见过刚接的吊车梁?这个施工完了是要通过专门的部门验收合格发证才能使用的,焊接根本就过不了验收。
回复
tingyuxuan520
2006年07月29日 10:52:02
4楼
还有一个盲点,就是钢材,现在的生产厂家五花八门,他们很回钻空子,销售厂家就利用大厂的材质单,大厂的标识牌,然后,再将正常的标识牌拆掉,这样正规厂家的一部分有标识牌,一部分没有,你检查不可能一个一个的查,所以,销售商可以鱼目混珠,将大厂和小厂的一起卖给你,稍有疏忽,就被他们钻了空子.搞的你是防不胜防
回复
zy5mail
2006年07月29日 14:46:29
5楼
关于盲点,太多了,没总结过,不过似乎凡是隐蔽工程都是盲点,此处说的隐蔽工程不是指大家都常说的那种,指的是工序上的隐蔽,即下一步回遮盖上一部的成果,并且按规定上一步只需自检的工序。

譬如防水工程,防腐工程,你很难确定他到底刷了几遍,回填土方除非你蹲旁边看,否则很难控制每次回填深度,焊接,你很难保证他第一次焊完是清除了焊渣再进行的第二次焊。

这种叫“偷工不偷料”,在现场是最难控制的,可以说是普遍现象,也使被一般工地认可的“好”的施工队所干的工程。
回复
zmh3000
2006年07月31日 13:20:55
6楼


同感!我在前不久也注意到这个问题,但是有些钢厂的标志很容易被盗用,不知他们是如何防范的?
回复
zy5mail
2006年07月31日 20:23:59
7楼


每一个批次都有合格证,出厂检验报告等,这些他们如果提供的是假的,那就是诈骗了。
你如果担心他们送的是假货,你可以要求逐批次抽检并送质量部门作检验。
回复
suntuolin
2006年08月01日 11:09:45
8楼

和主题没有关系的帖子请不要在这里进行发布,至于你们说的监理的事情在咱们这里还是有的。
请在相关的帖子里面发表。
回复
pqruanqiang
2006年08月11日 14:54:42
9楼
经我司与安装厂家及设计院--东莞莱钢钢结构公司三方协商:最终同意我的观点同意按国标03SG520-1进行施工!
安装厂家同意开孔进行螺栓连接---铰接
回复
pqruanqiang
2006年08月11日 15:02:50
10楼
我怎么从来没见过刚接的吊车梁?这个施工完了是要通过专门的部门验收合格发证才能使用的,焊接根本就过不了验收。(三楼言)
我随厂家到了许多工厂参观!的确有大量的工程进行刚接!而且有八成啊!参观后我们要厂家拿出依据或图集!结果回答没有!这样我们只有坚持!可见广东大多数工地均是刚接做法!广东的同行注意!
回复
pkuiyou
2006年08月20日 00:53:49
11楼
我怎么从来没见过刚接的吊车梁?这个施工完了是要通过专门的部门验收合格发证才能使用的,焊接根本就过不了验收。



龙门吊的吊车梁就是一头钢接一头软接的
回复

相关推荐