直埋管道三通处理(供水60度,回水50度)
身怀绝技
2006年07月28日 22:47:45
来自于采暖供热
只看楼主

在此三通处,该用什么管件好?对于直埋管道,需不需要加固定支架,加在什么地方?

在此三通处,该用什么管件好?对于直埋管道,需不需要加固定支架,加在什么地方?

1154098483260.gif

shigu
2006年07月30日 17:54:06
2楼
集中供热管道直埋敷设
http://co.163.com/forum/content/165_414633_1.htm
回复
simplesb
2006年07月31日 09:30:38
3楼
本人觉得图上接法不是很合理,不应该出现“丁”字形三通。
回复
qjdj
2006年07月31日 13:32:47
4楼
用DN300的三通,这后再用变径,我想是不需要支架,不过得看具体要求
回复
xiaofengwork
2006年07月31日 18:39:22
5楼
应该有异径三通吧,如果没有按楼上说得,先三通再变径,室外管网丁字头常见的
回复
shangfeng_79
2006年08月01日 21:16:35
6楼
六楼的接法是正确的
回复
身怀绝技
2006年08月02日 21:47:56
7楼
这不就是加了个Z型管么,对了,小于20M?!太大了吧?你的4.5M是怎么确定的?
回复
xd-xdcad
2006年08月03日 08:52:54
8楼
做法正确,不过低温水管道在这种情况下,我们实际上一般距离弯头一段距离,直接T型连接了,没有发生问题
回复
xd-xdcad
2006年08月03日 09:49:03
9楼
知道3.2.4,后面还有3.2.5呢,按照规范是好的,但要真正理解规范,这才是设计人员真正的本领。
3.2.5三通、弯头等应力比较集中的部位,应进行验算,验算不通过时可采取设固定墩或补偿器等保护措施。
回复
xd-xdcad
2006年08月04日 11:17:12
10楼
请问wilsonsport朋友
1、T型连接,楼主用什么方法进行的应力验算与疲劳分析,能提供一组数据讨论一下,共同研究吗?
2、我们直埋供热已经10多年了,局部现场施工并没有参照设计图纸或设计规范,暂时没出现问题,我想只要是做施工的,现场变更的情况不少,虽然设计不允许,但确实能用
回复
身怀绝技
2006年08月06日 19:05:17
11楼
偶得qq103915093,可以探讨一下
回复

相关推荐

APP内打开