【讨论】PT 二次侧0.22KV提供照明及加热器控制器电源
skyscreens
skyscreens Lv.2
2011年10月27日 15:31:34
只看楼主

PT柜 二次侧10/0.22KV 容量单个达600VA,计算容量够的,提供环网开关站箱体的照明、风机、温湿度控制器的电源,可否采用2台电压互感器vv接法,如果可以的话,ab220v,bc220v,为什么ac只有170v?什么原因啊?还有就是如果要去AC220V电源的话,怎么取呢?同时取ab相和bc相会冲突吗?因为这个是相间220V,跟原来低压四线制的有区别(相线对N)?对照明设备和AC220V的其他设备有影响吗?

PT柜 二次侧10/0.22KV 容量单个达600VA,计算容量够的,提供环网开关站箱体的照明、风机、温湿度控制器的电源,可否采用2台电压互感器vv接法,如果可以的话,ab220v,bc220v,为什么ac只有170v?什么原因啊?还有就是如果要去AC220V电源的话,怎么取呢?同时取ab相和bc相会冲突吗?因为这个是相间220V,跟原来低压四线制的有区别(相线对N)?对照明设备和AC220V的其他设备有影响吗?
望大家来帮我解决一下,谢谢了,最好有接线图示
免费打赏
yjq4565979
2011年10月31日 19:54:19
2楼
VV接法不能增大负载容量,因为电压互感器的二次导线没有加粗,而电压又没有变,所以电流不可能会增大。至于AC相只有170V,因该不会吧,或许是不是有一相坏熔芯了。
回复
feidankt66
2011年10月31日 20:38:23
3楼
为何要用两个PT的?它是控制电源用的,同时也不需要象低压一样保持三相平衡,直接用一个控制变压器就行了。容量可做到2KVA的。
回复
启明双子
2011年11月07日 14:13:39
4楼
电压互感器二次的220V电源都是单独取得,如果是两只接成VV接法可以做一用一备,它不像100V的绕组要接成三相,而且接成VV接法的电压互感器有220V绕组的二次基本都是双绕组的,除非是专设的电源变压器用的是有单独的220V绕组。