关于住宅的生活水箱容积算法的问题
kangying101
2011年10月27日 14:53:46
只看楼主

最近做一个住宅的给排水,对于生活水池的容积我先是用常规的方法,用最高日用水量的20%来算,但说容积较大,地下室不好放,所以让用不小于水泵3min的设计流量来算,也就是不把生活水池作为一个贮水的容积,但是具体怎么算呢,看规范也没一个明确的算法,想请教一下各位啊

最近做一个住宅的给排水,对于生活水池的容积我先是用常规的方法,用最高日用水量的20%来算,但说容积较大,地下室不好放,所以让用不小于水泵3min的设计流量来算,也就是不把生活水池作为一个贮水的容积,但是具体怎么算呢,看规范也没一个明确的算法,想请教一下各位啊
免费打赏
chenxi1934_7456
2011年10月28日 15:15:53
2楼
看你供水是用的什么方式了,如果是屋顶水箱供水,屋顶水箱补水泵的流量用最大时用水量,根据这个流量你就算你那个3分钟的水量。如果是水泵直接供水,比如变频泵,就通过当量计算秒流量,然后再算你那个3分钟的水量。如果是无负压供水,那水箱都省了。
回复
lichangan1000
2011年10月28日 16:23:37
3楼
规范对一栋楼或一小区,水箱容积是有要求的。适量小点可以,但楼主的方案。有问题。当秒流量发生时。没有调节容积。会出现断水事故。
回复
lzq0523
2011年10月29日 21:15:27
4楼
同意楼上的观点,还是好好看看规范,按要求做。
回复
aj.chen
2011年10月31日 10:35:23
5楼
规范写的很清楚!
回复
dade188
2013年01月12日 09:09:54
6楼
最近这个问题很挠头~~~
回复
皮皮虾我们走吧
2013年01月12日 21:20:37
7楼
请问查什么规范呢?
回复
snoopy555
2017年06月20日 16:28:01
8楼
正在做旧楼的供水改造设计,正需要这方面的讨论,谢谢,学习了。。。
回复
图奴隶丑八怪
2017年07月26日 09:11:10
9楼
每天进步一点点!