采用穿墙丝杆对卫生间吊模加固会否给今后的防水施工带来隐患,请各位大虾指点!
采用穿墙丝杆对卫生间吊模加固会否给今后的防水施工带来隐患,请各位大虾指点!
2楼
以后装修的防水处理得注意了:)
回复
3楼
请高手指点有什么更好的方案进行加固
回复
4楼
卫生间的沉箱模板支撑是讲究施工技术,最好不要穿墙的螺杆,可以在沉箱的板上垫马蹬固定或四周的梁钢筋上设置临时固定点,对顶模板。采用整个沉箱模板整体安装。
回复
5楼
螺杆上焊一个止水环就行了
回复
6楼
穿墙螺杆可以用,但是要焊接止水环,将来在防水层施工时还要重点注意该部位的渗漏情况
回复
7楼
是啊,谁说不是,很简单的事。
回复
8楼
穿墙丝杆中间焊个止水片就可以了,模板内部表面穿丝杆各放2个木片,拆模后把木片清理干净,多余的丝杆切掉,缺口处用补浆找平就可以了。
回复
9楼
是会有点麻烦,最好不用穿墙螺栓,吊模钢筋固定支架和悬模固定两种方法
回复
10楼
用得着这么加固吗??我们这的工地都是直接在厕所的模板框上钉上两根方木
回复
11楼
我接触几个地下室剪力墙模板安装用的也是穿墙螺栓 中间加一道止水环就可以了 我想卫生间加一道止水环应该没问题的
回复