捍卫规范,"死"性不改
yunyouseng
yunyouseng Lv.3
2006年07月28日 14:02:18
只看楼主

技术措施中,住宅进户线规定不小于10,在验收中,施工方只是电表进线处用10平方的线,出线自己改成了6平方,或者在配电箱里看不出改了,在配电箱至用户段将线径改小,因设计方验收中看出,没办法,虽然麻烦,施工方迫于甲方压力改了过来,工程量自然很大,很明显设计方把施工方得罪了,如果干电气的人品不怎么地,你敢捍卫你手中的规范吗?还是马马虎虎觉得6平方也差不多了呢?告诉你们放过施工方,你就等着用户用唾沫淹死你吧.

技术措施中,住宅进户线规定不小于10,在验收中,施工方只是电表进线处用10平方的线,出线自己改成了6平方,或者在配电箱里看不出改了,在配电箱至用户段将线径改小,因设计方验收中看出,没办法,虽然麻烦,施工方迫于甲方压力改了过来,工程量自然很大,很明显设计方把施工方得罪了,如果干电气的人品不怎么地,你敢捍卫你手中的规范吗?还是马马虎虎觉得6平方也差不多了呢?告诉你们放过施工方,你就等着用户用唾沫淹死你吧.
免费打赏
han2003
2006年07月28日 14:52:13
2楼
干设计还怕施工的?
回复
mmhwe
2006年07月28日 15:09:14
3楼


这种施工单位,行为恶劣,就是欠整。我还见过更为恶劣的,让他把6的改成10的,他们居然用一根不到1m长的10平方的线糊弄,在管子里弄个接头,你说不把人气死。
回复
xuyan602
2006年07月28日 16:13:12
4楼
其实一房一厅的小户型可以采用6的线,不过相应开关应该改小。
回复
mmhwe
2006年07月28日 16:28:16
5楼


两码事,别跑题
回复
demon_flash
2006年07月28日 16:56:19
6楼
捍卫规范!!!!!!!!!!!!!支持!!
回复
yunyouseng
2006年08月07日 15:26:11
7楼
现在出现了另一种情况!
施工方要整改但因为原来用的管径细,6平方的线抽不出来,如果剔墙困难太多.有个解决"方法",不知道可行性有几分.在楼梯间明敷设4平方的线和原来6平方的线并联焊锡压接.4+6====10,这样可以吗?规范允许不?欢迎各位同仁说说自己的想法.
回复
dabaoo
2006年08月07日 17:16:20
8楼

不好!但可以。
回复
hanyu200000
2006年08月07日 18:37:03
9楼
没看过这种施工单位,怕它什么
回复
zwzhong
2006年08月08日 08:38:20
10楼
8楼倒是蛮灵活。
但做法还不是很规范,再者竣工图纸如何表示?建议不采用。
回复
zzhspeed
2006年08月08日 10:31:17
11楼

既然已经明敷了,那就把以前的废掉,直接用10的不就OK啦!利用原有管线就是为了尽量不重新敷管,导线不值几个钱。非要这么做其实很不好。
回复