以下情况,到底该怎么设置消防竖管
貌似很忙
2011年10月27日 09:11:49
只看楼主

消防电梯前室是否也应该2股消火栓充实水柱同时到达呢? 高规:7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。 以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。 1 .十八层及十八层以下的单元式住宅; 2 .十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。

消防电梯前室是否也应该2股消火栓充实水柱同时到达呢?
高规:7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。
以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
1 .十八层及十八层以下的单元式住宅;
2 .十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。

1.JPG

免费打赏
alnhny
2011年10月28日 10:23:01
2楼
有条件还是设置两根立管,两个消火栓。
回复
chenxi1934_7456
2011年10月28日 11:17:29
3楼
消防电梯前室的消火栓是在发生火灾的时候,消防员坐消防电梯到达楼层,用前室的消火栓水带喷水开路,一直到距离着火点最近的下一个消火栓处,所以设一个就可以了,至于前室的保护,可以让别的地方的消火栓来实现一点两股水柱。
回复
ahaq5678
2011年10月29日 08:23:45
4楼
非常赞同楼上的观点
回复
wushuangcheng198
2011年10月30日 12:21:00
5楼
规范是明确消防电梯前室设置消火栓,并没有规定数量,原因是前室消火栓是为消防队员灭火时开路使用(亦即不用考虑两股水柱),所以不用设置2个消火栓;再者民用建筑火灾指按一次考虑,初期发生火灾的地方只是一处,因此不用考虑其他地方也需要前室消火栓进行开路灭火;最后消防前室一般是不允许发生火灾的(因为烧起来了,人就没有法进入扑救了)。综合上面考虑如果是把消防电梯前室作为一个防火分区按实际情况设置一个消火栓就可以了。但是规范没有明确提出,为使审图容易通过设置两个消火栓吧;要不就和消防部门沟通一下,是否同意设置一个消火栓。
回复
金——
2011年10月30日 13:03:43
6楼

同意,没必要2根水柱
回复
cooo-zengz
2011年10月30日 15:12:51
7楼
看不到标准层的平面 ,不便发言~~~
回复
airair159
2011年10月31日 15:55:49
8楼
前室里面设一个就够了,前室外可以设一个能保护前室的消火栓。
回复
tatalia
2011年10月31日 16:05:49
9楼
只需要一根立管,一个单栓
原因4楼已经说过了,另外,如果有人一定要说消防前室也要两股水柱能到达,可以从相邻楼层把水龙带拖过来,25米的水带,足够到达了
回复
xiaoshuaige1988
2011年11月01日 11:19:55
10楼
学习,同意2楼的观点,消防电梯前室必须至少有一个消火栓,至于两个那就没必要了吧,只要有两个水柱同时到达就OK,当然这得看设计的要求。
回复
w-jwei
2011年11月01日 13:54:49
11楼
那个说消防前室是独立的防火分区了,前室是要有消火栓,我是再保证有另外一股非前室的消火栓能保护到就行了!!